FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Модератор: Изоспан

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 06 фев 2013, 21:20

Здравствуйте!
Делаю межэтажное перекрытие между первым и вторым этажем в новом доме, дом деревянный первый и второй этаж теплый.
пирог таков снизу вверх гипсокартон - зазор за счет металлических профилей - Изоспан В гладкой стороной вниз - Балки между ними утеплитель rockwool акустик 150мм - Изоспан В шершавой стороной к утеплителю вниз - зазор за счет брусков - доски 40мм - фанера 15 мм - ну и ковер или ламинат.
ПРОБЛЕМА одна прибил степлером к балкам "Изоспан В" к потолку на первом этаже гладкой стороной вниз то есть шершавой стороной вверх к утеплителю!!!!
Прочитал на форуме чтобы бы не было конденсата нужно было делать ворсистой стороной вниз!!! И что у меня теперь гипсокартон сырой будет так как кухня внизу до кучи ???????
:geek:
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение Изоспан » 06 фев 2013, 22:16

День добрый.
Не очень хорошо, конечно. Но снимать - проблематично. Вытяжки нет никакой? Это бы смягчило ситуацию. И - проветривать чаще.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 07 фев 2013, 09:45

Вытяжку обязательно буду делать! ну не очень же он будет влажным что аж капать????? конденсат же если второй этаж холодный? :roll:
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 07 фев 2013, 09:48

Я запутался в инструкции там везде все по разному написано но в основном шершавой стороной к утеплителю!
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение Изоспан » 07 фев 2013, 11:35

День добрый.
Летом днём в жару - не будет капать. Ночью - закапает. Будет очень мокрым.
Изоспан В всегда шероховатой (антиконденсатной) стороной ВНИЗ.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 07 фев 2013, 23:02

И что теперь отрывать 30 кв метров??? и делать новый??? его же снять не получиться аккуратно а 1500 скоб я месяц доставать буду! Жалко новый материал тобишь Изоспан В.
Стоит ли овчинка выделки???
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 07 фев 2013, 23:02

может тогда еще один слой только теперь шершавой стороной вниз
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение Изоспан » 08 фев 2013, 12:59

День добрый.
Вы правы, отрывать не стоит; тем более - при демонтаже материал обязательно будет повреждён и перемонтировать его вторично не рекомендуется.
Лучше просто сделайте вытяжку над плитой - это для кухни вообще логично, в смысле устранения запахов, копоти и т.д., и чаще включайте её. Также проветривайте чаще через форточки.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение ilayka » 08 фев 2013, 18:33

:geek: Спасибо! Так все и будет!
будем проветривать чаще! И вытяжку каждый раз включать!
ilayka
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:49

Re: Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Сообщение Изоспан » 08 фев 2013, 18:53

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 5