FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - утепление пола

утепление пола

Модератор: Изоспан

утепление пола

Сообщение shmell » 15 июн 2010, 03:06

день добрый! начал делать пол,а теперь думаю правильно ли!снизу в верх,холодный подпол ,черный пол(обработанный),изоспан в(гладкой к черному полу),утеплитель,зазор,изоспан в(ворсом к утеплителю),зазор,пол? будет ли работать как надо или надо переделывать?
shmell
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 02:35

Re: утепление пола

Сообщение Изоспан » 15 июн 2010, 10:56

Добрый день!
Гораздо лучше Изоспан В крепить снизу под чёрным полом: он защитит ваш чёрный пол и утеплитель от влаги из подпола. Если Изоспан В лежит сверху досок чёрного пола, то влага может скапливаться в щелях между Изоспаном и чёрным полом. Остальное верно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление пола

Сообщение alekcandr » 23 июл 2010, 16:51

подскажите помогите, утеплял пол между подпольем и домом по деревянным лагам, слои следующие:
проветриваемый подпол 1метр
черновой пол
на него расстелил пароизоляцию В, гладкой стороной к утеплителю
утеплитель базальт 10 см
вент зазор
доска 30мм
фанера
чувствую что что то напутал и нужно переделать ,подскажите как правильно?
alekcandr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 16:25

Re: утепление пола

Сообщение alekcandr » 24 июл 2010, 00:57

почитал форум и понял что я не положил пороизоляцию сверху на утеплитель. Подскажите насколько необходима пароизоляция поверх утеплитнля на 1 и на 2 этаже. пол состоит из доски 30 мм, фанера 10мм, подложка под ламинат и ламинат. Может подложка под ламинат сыграет роль пароизоляции? Разбирать очень неохота. Пожалусто помогите
alekcandr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 16:25

Re: утепление пола

Сообщение Изоспан » 26 июл 2010, 10:02

Александр, день добрый.
Да, подложка под ламинат может сыграть роль пароизоляции - всё зависит от того, насколько герметично её положили. Если вы уверены в качестве работы, то оставляйте так, всё будет в порядке.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление пола

Сообщение alekcandr » 26 июл 2010, 16:11

Излазил весь интернет, некоторые почему то советуют ложить снизу со стороны подвала под утеплитель мембрану А, вы же категорично против этого.Может объясните саму физику процесса, откуда пойдет больше влаги из подполья или из помещения? и будет ли проветриваться утеплитель между двумя пароизоляциями?
alekcandr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 16:25

Re: утепление пола

Сообщение Изоспан » 26 июл 2010, 16:54

Добрый день!
По закону физики пар у нас поднимается вверх. И если нижним слоем будет стоять мембрана - она прекрасно этот пар пропустит в утеплитель, и будет у вас под ногами мокрая губка.
Между двумя слоями пароизоляции утеплитель будет проветриваться только за счёт вентзазора между ним и верхним слоем пароизоляции (см. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya ). Но обязательно проклеивайте нахлёсты пароизоляции скотчем.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление пола

Сообщение alekcandr » 26 июл 2010, 18:18

Т.е. получается что сверху пароизоляция неоченьто и нужна, пара с помещения много не пойдет, пролив жидкости со стороны помещения исключаем, фанера и ламинат исключат попадание базальта в помещение
alekcandr
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2010, 16:25

Re: утепление пола

Сообщение Изоспан » 27 июл 2010, 10:14

Добрый день.
Редко кто может исключить проливание жидкости на пол. Кто-то уронил стакан с водой, кто-то вошёл в помещение в заснеженной обуви, кто-то помыл полы, не сильно отжав тряпку - такие мелочи и способствуют намоканию утеплителя. Однако вам, конечно, виднее: если у вас очень качественно уложен ламинат и полностью исключено проникновение влаги вниз, под него; а также исключено проникание частиц утеплителя в жилое пространство - пароизоляция вам не нужна.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление пола

Сообщение Алексей » 04 авг 2010, 15:02

Здравствуйте! Я собрался утеплить пол в старом (50л.) деревянном каркасном доме (низкотемпературное водяное отопление , алюминиевые радиаторы). В доме тепло но по полу сквозит. Нынешнее состояние пола (снизу вверх): не вентилируемое холодное подполье, грунт на котором просто лежит керамический кирпич, далее воздушный зазор 30-50см, далее пол (из многократно окрашенных со стороны помещения половых досок 2,5см), доски лежат на лагах (5х10см.), лаги лежат на кирпичных столбиках (в кирпич) через 1м, между столбиками уложен кирпич без раствора (лаги и половые доски со стороны подполья ни чем не обработаны). Планирую; 1. Установить вентиляционные отверстия (закрываемые на зиму) из пвх трубы (10см) по углам (4шт.), 2.Обложить кирпичом (на растворе) по всему внешнему периметру дома пустоты между кирпичных столбиков (на которых лежат лаги) оставив утеплённый лаз со стороны 50см подполья (для дальнейшего доступа в подполье), 3. Обработать антисептиком (со стороны подполья) лаги и половые доски. 4. Утеплить пол (по следующей схеме снизу вверх) слой изоспан В, антисептированный черновой пол (листы ДВП или фанеры 6мм), утеплитель базальтовая вата 5см.(между лаг), воздушный зазор из обрешетки через каждые 50см (антисептированный брус 3х3см или 4х4см чтобы не провисала пароизоляция), слой изоспан В, зазор 3-4см, старая половая доска, подложка (вспененный полиэтилен), ламинат. Правильно ли я собираюсь утеплить пол? Может ли подложка под ламинат выполнить функцию пароизоляции, то есть слой изоспана В между утеплителем и половой доской можно неукладывать? Что неправильно спланировал? Что посоветуете?
Алексей
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 13:57

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2