Добрый вечер. Строю на даче баню. Проконсультировался в строительном магазине по устроиству пола и перекрытия. Изоспан был только А и С. В магазине сказали что устроить пол с их помощиь можно следующим способом. С низу укладывается С дальше утеплитель потом А. По чердачному перекрытию снизу С утеплитель потом А. Подскажите пожалуста возможны такие схемы и где должна распологаться гладкая сторона изоспана,а то в инструкции указания есть только по положению изоспана А. Также скажите чем лучше изнутри изолитовать парную.
Denis
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2010, 21:11

Re: расположение изоспана

Сообщение Изоспан » 30 июн 2010, 19:08

Добрый день! Относительно устройства пола в случае испоьзования только этих двух материалов: снизу укладывается Изоспан С, потом утеплитель, сверху тоже С, по возможности с зазором относительно утеплителя. Если Вы положите Изоспан А сверху, особенно в бане, в помещении особой влажности, утеплитель пола будет намокать (т.к. материал Изоспан А хорошо пропускает в обе стороны пары воды - именно в этом его задача). Сторона укладки Изоспана С - в нижнем и верхнем слое - шероховатой стороной вниз, гладкой вверх.
В случае чердачного перекрытия - если верхнее пространстство будет утепленным, то вариант такой же, как и в случае пола. (http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya).
В случае, если верхнее пространство будет неиспользуемым и холодным, то вариант такой: снизу Изоспан С (шероховатая сторона вниз), утеплитель, сверху Изоспан А (шероховатая сторона вниз), но обязательно устройство зазора между утеплителем и Изоспаном А. (http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya).
Для парного помещения мы предлагаем использовать в качестве отражающей тепло пароизоляции экологичный прочный материал Изоспан FB, отражающей поверхностью в сторону парной. (http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... yni-i-bani). Для его герметизации надо использовать термостойкий алюминиевый скотч (в нашем ассортименте такой будет только с августа, можно любой другой). В случае если в вашем магазине не будет Изоспана FB, тогда классический вариант - прочная фольга для бань.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: расположение изоспана

Сообщение dima » 31 июл 2010, 17:45

Здравствуйте, скажите пожалуйста, какая сторона наружная (лицевая), а какая внутренняя у ИЗОСПАНА D? Или это не имеет значение при его установке в конструкциях кровли?
dima
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 17:26

Re: расположение изоспана

Сообщение Изоспан » 02 авг 2010, 12:02

День добрый.
Сторона Изоспана Д при монтаже не имеет значения.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: расположение изоспана

Сообщение dima » 03 авг 2010, 22:47

спасибо! Мои догадки подтвердились
dima
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 17:26

Re: расположение изоспана

Сообщение Изоспан » 04 авг 2010, 11:58

Тёплого дома вам!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: расположение изоспана

Сообщение Владимир ISO » 24 авг 2010, 15:29

Здравствуйте!

Подскажите, чем грозит нарушение технологии. На террасе (изнутри-наружу) вагонка-рейка-изоспан В гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-!изоспан А гладкой стороной к утеплителю-доски наружной обшивки, с зазором между досками 1 см. В следующем году хотел сделать сайдинг.

Насколько критичны данные нарушения:
1)изоспан А не снаружи, а внутри обшивки террасы
2)изоспан А гладкой стороной к утеплителю
3)на изоспан А через зазоры между досками (1 см) в наружной обшивке будут попадать осадки
Что можно сделать, чтобы не переделывать?

Спасибо за ответы!
Владимир ISO
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 15:13

Re: расположение изоспана

Сообщение Изоспан » 24 авг 2010, 17:31

Добрый день.
Нарушение ещё и в том, что, как я поняла, доски обшивки расположены вплотную к Изоспану А.
Если ничего не переделывать, то утеплитель будет подмокать при косом дожде, наметании снега в зимний период, да и просто при большой влажности воздуха. Изоспан А и аналогичные ему материалы не является внешним укрытием, а в вашей конструкции именно такие функции и предполагаются.
Рекомендую вам всё же обшить стену сайдингом в этом году по схеме: вагонка - рейка - изоспан В гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-!изоспан А гладкой стороной к утеплителю-доски наружной обшивки - обрешётка - сайдинг.
Если в этом году не получится, то в следующем году поверх досок обшивки необходимо смонтировать ещё один слой Изоспана А; затем обрешётка и сайдинг. При этом есть вероятность, что утеплитель потеряет за зиму часть своих свойств.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: расположение изоспана

Сообщение blitz » 27 авг 2013, 23:26

Здравствуйте! Подскажите какая сторона у изоспана FB является отражающей: гладкая или шершавая????
blitz
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 23:02

Re: расположение изоспана

Сообщение Изоспан » 28 авг 2013, 11:27

День добрый.
Отражающая сторона у Изоспана FB - блестящая. С другой стороны - крафт-бумага, она ничего не отражает.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11569
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1