Сообщение kipchel » 10 май 2012, 14:00

Добрый день.
Подскажите что делать?
Имеем неотапливаемое (пока) чердачное перекрытие. Балки 200мм. Сделали такой пирог (снизу вверх): OSB-3 9мм - Изоспан B (гладкой стороной к утеплителю) - утеплитель Кнауф 150мм - Изоспан АМ (по балкам вплотную к утеплителю) - вентзазор 50мм - доска.
Почитав форум, понял что между OSB и Изоспаном В нужно было оставить вентзазор, у меня сделано вплотную.
Что делать? Переделывать? Или к ОSB пристрелить еще один слой Изоспан В, оставить зазор и потом уже смонтировать натяжной потолок?
kipchel
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 май 2012, 13:43

Re: Изоспан В без вентзазора.

Сообщение Изоспан » 10 май 2012, 14:07

День добрый.
Оставьте, как есть. Коэффициент паропроницания у OSB достаточно мал, никаких неприятностей у вас не должно быть.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В без вентзазора.

Сообщение kipchel » 10 май 2012, 14:23

Спасибо за оперативный ответ. Думаю оставить так на зиму, дальше посмотрим.
В других комнатах планирую по балкам пустить контррейку 40мм и уже к ней крепить OSB. Таким образом получится вентзазор между Изоспан В и OSB. Так будет правильнее?
kipchel
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 май 2012, 13:43

Re: Изоспан В без вентзазора.

Сообщение Изоспан » 10 май 2012, 14:41

Да, это будет просто идеальный пирог перекрытия.