Изоспан » 19 дек 2011, 14:03
День добрый.
В наших рекомендациях в конструкции межэтажного перекрытия Изоспан В монтируется шероховатой стороной вниз. Но появление влаги обусловлено не этим.
Влага появляется на верхней плёнке? У вас либо негерметично смонтирована пароизоляция (нижний слой Изоспана В), либо утеплитель при монтаже был влажным. Что делать:
1. Проверьте целостность пароизоляции (нижнего слоя Изоспана В0. Если есть механические повреждения, заклейте их строительным скотчем. Проклейте нахлёсты полотнищ пароизоляции строительным скотчем.
2. демонтируйте верхний слой пароизоляции, это даст утеплителю просохнуть. Летом, когда утеплитель высохнет, сверху смонтируйте мембрану Изоспан АМ.