Сообщение asadkov79 » 29 июн 2015, 11:05

Добрый день!
В прошлом году было сделано перекрытие между 1 и 2( второй этаж неотапливаемый) снизу вверх:
-черновой потолок
-пароизоляция Изоспан В( был уложен с огибанием лаг потолока)
-утеплитель Изовер Класссик (стекловата) 50 мм
-пароизоляция Изоспан B
-доски 40 мм+фанера
В этом году при вскрытии пола 2 этажа было обнаружено ,что часть досок сильно почернела и под ними находится вода.Часть досок осталось сухой(возле окон).
Что сделано не так?
asadkov79
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:49

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение Изоспан » 29 июн 2015, 11:34

День добрый.
На сайте Изоспан на странице http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya читаем: "При монтаже межэтажных перекрытий (т.е. перекрытий с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации)"
А у вас - первый этаж отапливается, второй нет - температура разная.
Вам перекрытие нужно делать по схеме http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya , тогда всё перекрытие будет сухое.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение asadkov79 » 29 июн 2015, 11:59

Спасибо)
И еще вопросик к вам, Изоспан В нужно заводить на стены и приклеивать его к стенам( если да, то чем? ) или достаточно будет прибить его скобами.
Не будет ли проходить частицы утеплителя и его пары через Изоспан АМ, а также нужно ли Изоспан АМ заводить на стены

Перекрытие между фундаментом и 1 этажом правильно ли сделано? :
- черновой пол
- утеплитель
- Изоспан В шероховатой стороной вниз
- Доска на 40+фанера
asadkov79
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:49

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение Изоспан » 29 июн 2015, 14:15

asadkov79 писал(а):Изоспан В нужно заводить на стены и приклеивать его к стенам( если да, то чем? ) или достаточно будет прибить его скобами.
Главное - добиться возможно большей герметичности. Если получится плотно прибить скобами - хорошо. Если есть сомнение - можно прикрепить к стене прижимной рейкой или проклеить лентой Изоспан ML Proff.
asadkov79 писал(а):Не будет ли проходить частицы утеплителя и его пары через Изоспан АМ
Частицы - нет. Пары - да, именно поэтому в межэтажных перекрытиях мы рекомендуем с обеих сторон класть пароизоляцию. Но в вашем случае единственная альтернатива - использовать по возможности экологичные утеплители.
asadkov79 писал(а):нужно ли Изоспан АМ заводить на стены
А как иначе вы обеспечите герметичность?
asadkov79 писал(а):Перекрытие между фундаментом и 1 этажом правильно ли сделано? :
- черновой пол
- утеплитель
- Изоспан В шероховатой стороной вниз
- Доска на 40+фанера
Хорошо бы сделать зазор между Изоспаном В и досками (доски дольше прослужат), но можно и так.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение asadkov79 » 29 июн 2015, 14:25

Спасибо большое!!!
Нельзя для предотвращения выхода пара утеплителя положить на доски какую нибудь пленку...?а потом фанеру
asadkov79
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:49

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение Изоспан » 29 июн 2015, 15:27

asadkov79 писал(а):Нельзя для предотвращения выхода пара утеплителя положить на доски какую нибудь пленку...?а потом фанеру
Не очень хорошо - может привести к влагонакоплению в конструкции. На неотапливаемом этаже летом живут люди?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение asadkov79 » 10 июл 2015, 10:53

Да, летом там живут люди, как тогда лучше сделать?
asadkov79
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:49

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение Изоспан » 10 июл 2015, 15:07

День добрый.
В вашем случае без вариантов - на перекрытии сверху только паропроницаемые мембраны, иначе опять всё вымокнет. Если опасаетесь вредных выделений из утеплителя - выбирайте его внимательно. Сейчас на рынке есть утеплители, которые позиционируются, как экологичные. Мы исследований такого рода не проводим, так что подсказать марку не сможем - сами должны верить (или не верить) производителям на слово.
После мембраны - зазор, и далее - вы вроде хотели фанеру положить, кладите. Но зазор обязателен.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение asadkov79 » 13 июл 2015, 10:14

Спасибо) Скажите еще пожалуйста, надо ли делать вдоль боковых стен, где будет прикреплен плинтус, вентиляционные отверстия для вывода влаги и пара с мембраны или....??? как лучше тогда сделать. Фанера будет уложена с незначительным отступом от стен( примерно 3-4 см)
asadkov79
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:49

Re: Перекрытие 1 и 2этажа. Что не так

Сообщение Изоспан » 13 июл 2015, 10:20

День добрый.
В идеале - нужно; в строительных магазинах есть даже специальные решёточки, которые монтируются в плинтуса.
Но в реале - это делают крайне редко, но всё работает.