FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Можно ли использовать изоспан Д?

Можно ли использовать изоспан Д?

Модератор: Изоспан

Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Tarras7 » 12 май 2015, 19:23

Добрый день!

Подскажите, приемлема ли следующая конструкция стен в неотапливаемой бытовке:
пирог изнутри к улице: вагонка-обрешетка-изоспан В-утеплитель 100 мм (между стойками 100 мм) укладывается без зазора-изоспан D - контрейка+обрешетка - блок хаус. Остался изоспан D, уместно ли его применение в данной стене?
Tarras7
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 май 2015, 18:40

Re: Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Изоспан » 12 май 2015, 20:04

День добрый.
Нет, не могу такого порекомендовать. Если в прохладное время года хотя бы надышите в бытовке, утеплитель может пострадать. Снаружи нужна паропроницаемая мембрана.
Уж лучше изнутри его смонтируйте, вместо Изоспана В.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Александр 1 » 07 авг 2015, 20:04

1 Требовалось обшить брусовую баню.
Продавец посоветовал спанлайт D . Сказал что можно нашивать прямо на стену , а после установки обрешетки монтировать деревянную имитацию бруса.Прав
ли продавец?
2 В этой бане имеется предбанник который планируется утеплить. Могу ли я при утеплении предбанника каким-либо образом использовать оставшиеся 20м2
спанлайта D ? Если нет то ,что мне использовать для этого?
3 Имеет-ли значение какой стороной укладывать спанлайт D ?
Александр 1
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 19:42

Re: Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Изоспан » 07 авг 2015, 20:25

День добрый.
Александр 1 писал(а): Требовалось обшить брусовую баню.
Вы имеете ввиду обшивку имитацией бруса стен изнутри - или снаружи?
Александр 1 писал(а):В этой бане имеется предбанник который планируется утеплить.
Утеплять будете изнутри или снаружи?
Александр 1 писал(а):Имеет-ли значение какой стороной укладывать спанлайт D ?
Не имеет значения.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Александр 1 » 07 авг 2015, 21:50

Речь идёт об обшивке бани имитацией бруса снаружи.
По поводу предбанника.Выполнен по каркасной технологии.Снаружи уже обшит имитацией бруса.Под имитацией уложен спанлайт Д .Пространство между стойками каркаса пока не заполнял,решил уточнить правильность моих действий.Почему только сейчас? Потому что наткнулся в сети на негативные отзывы о продавцах-консультантах.
Александр 1
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 авг 2015, 19:42

Re: Можно ли использовать изоспан Д?

Сообщение Изоспан » 07 авг 2015, 21:59

Снаружи пароизоляцию - ни в коем случае. Сгниёт брус! Если уж класть плёнку между брусом и внешней обшивкой (что вообще-то не обязательно) - то только паропроницаемую диффузионную мембрану (Изоспан А, АМ, AS, AQ Proff). Это материалы, противоположные по свойствам пароизоляции!
Александр 1 писал(а):По поводу предбанника.Выполнен по каркасной технологии.Снаружи уже обшит имитацией бруса.Под имитацией уложен спанлайт Д
Изоспан D убирайте. Снаружи - паропроницаемые диффузионные мембраны. А пароизоляция - изнутри. http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

cron