FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Использование изоспана АМ

Использование изоспана АМ

Модератор: Изоспан

Использование изоспана АМ

Сообщение Федор08 » 05 ноя 2014, 18:48

Здравствуйте , подскажите можно ли использовать изоспан ам на коньке теплой кровли с металлоцерепицей.

1. Без продуха на конке т.е. АМ идет встык под самый конек
2. С перехлестом верхнего правого на верхний левый слой (т.е. на конке образуется 2 слоя)
Федор08
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 18:40

Re: Использование изоспана АМ

Сообщение Изоспан » 05 ноя 2014, 19:30

День добрый.
Федор08 писал(а):Без продуха на конке т.е. АМ идет встык под самый конек
Да, можно - это же паропроницаемый материал.
Федор08 писал(а):С перехлестом верхнего правого на верхний левый слой (т.е. на конке образуется 2 слоя)
лучше этого не допускать - при двойном слое паропроницаемость уменьшается, это не есть хорошо.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Использование изоспана АМ

Сообщение Федор08 » 05 ноя 2014, 19:40

У меня перехлест через конек 20 см, изоспан ам не справляется с отводом влаги из утеплителя без открытокго продуха в коньке, после запуска отопления на расстоянии 1 метр от конька с обеих сторон по длине всей крыши утеплитель намок.
Федор08
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 18:40

Re: Использование изоспана АМ

Сообщение Изоспан » 05 ноя 2014, 20:25

Это тревожный знак.
Возможны три причины.
1. Пароизоляция снизу смонтирована недостаточно герметично. Нахлёсты пароизоляции строительным скотчем проклеили? Если есть проходки (трубы сквозь пароизоляцию, провода или что-то ещё, что пробивает пароизоляцию) - места проходок загерметизировали?
2. Утеплитель имел повышенную влажность. Это часто бывает, хранят утеплитель отнюдь не в сухих помещениях. Желательна предварительная просушка материала.
3. Деревянные конструкции имеют повышенную влажность. Это вообще сплошь и рядом - хранят пиломатериалы под открытым небом. Желательна предварительная просушка материала.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Использование изоспана АМ

Сообщение Федор08 » 06 ноя 2014, 00:56

Я правильно понял ваш совет, проверить на герметичность внутреннюю пароизоляцию, и ждать, что влага из утеплителя уйдет
+ посушить пиломатериал дома и утеплитель?
Федор08
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 18:40

Re: Использование изоспана АМ

Сообщение Изоспан » 06 ноя 2014, 01:25

Да, проверить пароизоляцию - это первым делом.
Ещё проверьте - хорошая ли тяга в вентзазоре между мембраной и обрешёткой. Проверьте - есть ли свободный вход воздуха под свесом кровли - и свободный выход воздуха у конька. Если нет - будет течь.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14