Изоспан » 31 май 2014, 11:20
У вас 15 см утеплителя - для этого региона норма (для крыши - 20 см).
Сейчас появилась такая технология, когда есть достаточное утепление, изнутри стоит пароизоляция - и докладывают ещё слой утеплителя изнутри, на закрывая его пароизоляцией. Так как точка росы в этом слое оказаться не может (повторюсь - уже есть достаточный слой утеплителя), то конденсации пара в добавочном слое происходить не будет. Но технология не так уж давно применяется, так что рекомендовать не могу - статистики использования нет. Слова "у меня такое уже два года стоит" - ни о чём, мы дома не на два года строим.
Так что на ваш страх и риск; но делать второй слой пароизоляции однозначно нельзя.
И ещё по вашему пирогу стены. Принцип многослойных ограждающих конструкций - паропроницаемость слоёв должна возрастать изнутри - наружу. Делается это для того, чтобы пар, попадающий в конструкцию (вы герметично пароизоляцию не сделаете, подтекать будет обязательно) "со свистом" проходил через все слои и выходил наружу.
Смотрим, что у вас. OSB 9мм, вентзазор 20мм, изоспан B, Изовер 100 или 150 мм между стойками каркаса, Изоспан А - всё прекрасно, паропроницаемость увеличивается, пар выходит.
А дальше - опять OSB 9мм. Этот материал почти паронепроницаем, всё - пар встал! Скопился в Изовере. Начнёт отсыревать (собственно, почему и были заданы вопросы о сроке эксплуатации дома и о причинах желания доутеплить - при отсыревании утеплителя его теплоизоляционные свойства резко падают, в доме станет гораздо холоднее).