FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - пол сгнил

пол сгнил

Модератор: Изоспан

пол сгнил

Сообщение margaritka0107 » 12 май 2014, 18:18

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У нас дачный дом из бруса. Отделка была сделана в 2011г. Конструкция пола на 1эт.: черный пол доска 100х25, изоспан В, лаги брус 150х150, между лаг утеплитель изовер 100, сверху лаг изоспан В, на изоспан к лагам уложен чистый пол доска обрезная 100х50, фанера 4мм, линолеум. На 2 эт. то же, только вместо черного пола вагонка. В этом году пол стал проваливаться на 1эт и на 2эт. Открыли. Все полы и фанеры полностью сгнили ! Доска 100х50 рассыпается в руках. Доски и фанера очень сырые. Утеплитель и лаги обсолютно сухие. Что было сделано неправильно? Мы сейчас перекладываем полы. Пожалуйста посоветуйте правильную конструкцию. Можно ли использовать линолиум или для деревянных полов линолиум не годится?
margaritka0107
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 май 2014, 18:00

Re: пол сгнил

Сообщение Изоспан » 12 май 2014, 20:38

День добрый.
А доска черного пола 100х25 в каком состоянии?
Второй этаж отапливаемый? Вы вообще зимой дом эксплуатируете?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: пол сгнил

Сообщение margaritka0107 » 13 май 2014, 14:50

Доска 100х25 вся целая. Черный пол не сгнил. Продухи в фундамете сделаны по периметру через каждые 2м. Из них дует (если руку приложить). Так что подполье проветривается. Утеплитель тоже весь абсолетно сухой. Зимой в доме поддерживается температура+10 - +15 с помощью электро-конвекторов т.к. газ в перспективе. Сегодня снимали линолиум еще в одной комнате. Под линолиумом очень сильная сырость. Сгнил весь слой (фанера и доски) между изоспаном и линолиумом. Подскажите как првильно сделать новый пол, чтобы избежать подобных проблем!
margaritka0107
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 май 2014, 18:00

Re: пол сгнил

Сообщение Изоспан » 13 май 2014, 19:14

Ах, так у вас ещё и линолеум!
Ваше бедствие - результат отсутствия вентзазоров. Посмотрите по ссылкам: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya ; http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya
Вы "замуровали" доску 100*50 и фанеру между двумя слоями пароизоляции, вот они и сгнили.
В вашем случае (линолеум) можно конструкцию упростить: Изоспан В сверху не нужен. Сделайте над утеплителем зазор 4-5 см; затем чистовой пол (доска, фанера); и затем - линолеум.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: пол сгнил

Сообщение margaritka0107 » 13 май 2014, 19:44

Как из воздушной прослойки между утеплителем и линолиумом ( пароизоляцией) влага будет удаляться?
margaritka0107
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 май 2014, 18:00

Re: пол сгнил

Сообщение Изоспан » 13 май 2014, 21:43

Самое надёжное - поставить специальные решётки, они встраиваются в плинтус.
А вообще - обычно хватает зазора, в котором идёт микроциркуляция. Так как утеплитель сухой, значит - нижняя пароизоляция смонтирована качественно. Скорее всего, влага содержалась в доске 100*50 и в фанере. Когда их плотно (без зазора) поместили между Изоспаном В и линолеумом, они сгнили.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: пол сгнил

Сообщение margaritka0107 » 14 май 2014, 00:53

Большое спасибо за грамотную и оперативную консультацию. Жалко, что не посетила этот форум в 2011г, когда только строили.
margaritka0107
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 май 2014, 18:00

Re: пол сгнил

Сообщение Изоспан » 14 май 2014, 14:05

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Изоспан и гости: 2