FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Грубая ошибка при утеплении стен

Грубая ошибка при утеплении стен

Модератор: Изоспан

Грубая ошибка при утеплении стен

Сообщение vemovski » 28 янв 2014, 11:05

Добрый день!
Дело в том, что дом уже построен и частично эксплуатируется, однако была допущена ошибка в утеплении как на внешней стороне дома, так и внутри. Утепляли дом ребятки из стран Средней Азии, следовательно получали "советы" исключительно от них. Так вот что получилось:
1) Внешняя стена: Брус - Изоспан А (гладкой стороной к утеплителю) - Утеплитель - Изоспан А (гладкой стороной к сайдингу) - Сайдинг
2) Внутренняя стена: Обшивка - Изоспан D - Утеплитель - Изоспан А (гладкой стороной к брусу) - Брус
3) Внутренняя стена (гостиная): Гипсокартон - Изоспан D - Утеплитель - Изоспан А (гладкой стороной к брусу) - Брус
4) Цокольный пол: Напольное покрытие - Изоспан D - Утеплитель - Изоспан А (гладкой стороной к черновому полу) - Черновой пол
Какие могут быть предложения для избежания мокрого утеплителя? Думаю, что Вы прекрасно понимаете, во сколько обойдется переделка, поэтому решено не трогать то, что сделано. Возможно чем-то можно дополнить пирог, либо изменить эксплуатацию дома (доп.вентиляция и т.п.)
Насколько плохо будет находиться в доме при полной изоляции с Изоспаном D?
Прошу Вас помочь в этой катастрофе.
vemovski
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 10:50

Re: Грубая ошибка при утеплении стен

Сообщение Изоспан » 28 янв 2014, 18:16

День добрый.
У вас никакой катастрофы нет. Положили очень много лишнего Изоспана А, но можно не переделывать, это не фатально.
Как должно быть: 1) Внешняя стена: Брус - Утеплитель - Изоспан А (гладкой стороной к сайдингу) - Сайдинг , но можно оставить,как есть.

2) Внутренняя стена: Обшивка - Изоспан D - Утеплитель - Брус , но можно оставить,как есть.
3) Внутренняя стена (гостиная): Гипсокартон - Изоспан D - Утеплитель - Брус ,, но можно оставить, как есть.
Если в подполье нет слишком большой влажности, то перекрытие тоже можно оставить, как есть (хотя проектные органзации не рекомендуют пленки снизу вообще).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Грубая ошибка при утеплении стен

Сообщение vemovski » 28 янв 2014, 18:42

В любом случае будет собираться влага в утеплителе, как я понимаю, но угрозы для бруса нет?
vemovski
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 10:50

Re: Грубая ошибка при утеплении стен

Сообщение Изоспан » 29 янв 2014, 10:20

Если пароизоляцию (Изопан Д) сделали качественно, влага в утеплителе скапливаться не должна, брус не пострадает - Изоспан А является паропроницаемой мембраной.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1