Добрый день. Для области применения изоспана А указаны каркасные стены, на схеме (
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni) и согласно описанию ветрозащита крепится в один слой. Но по СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом. П 9.3.2.9 гласит: Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров1, уложенного не мене чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой — по поверхности наружной защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина.
Прошу вас разъяснить верна ли схема крепления ветрозащиты на офсайте? Сколько слоев изоспана А крепить снаружи каркасной стены по утеплителю, чтобы не нарушать правила строительства?