Сообщение Pavelchr » 05 авг 2013, 17:42

Пречитано множество форумов и переслушано такое же кол-во консультантов, а однозначного ответа нет.
Имеется брусовой дом на ленточном фундаменте, с лагами 150х50 к которым снизу прибит брусок 50х50 к которому планируется прибить черновой пол дальше, все скажем так, традиционно – роквул 100+50, изоспан параизоляция, обрешетка 40мм, фанера, ламинат.
Собственно вопрос – гидроизоляция крепится куда, снизу на черновой пол или сверху на него же ?
Если снизу, то что с местами крепления к брусу по периметру ?
Pavelchr
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:29

Re: И все-таки как же его правильно класть ...

Сообщение Изоспан » 05 авг 2013, 21:07

Добрый день.
Наши рекомендации относительно монтажа гидроизоляционной пленки - снизу чернового пола, чтобы недопустить его увлажнения, как и всей прочей внутренней конструкции, в случае отсутствия гидроизоляции фундамента и возможной влаги снизу: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/cok ... erekritiya .

По вопросу о возможных дырочках от гвоздей - применять лучше оцинкованные скобы и степлер или гвозди с широкими шляпами, чтобы недопустить расхождения дырочек. мастику сложно посоветовать, мало что принимает влагозащитная пленка. необходим подбор.
Либо как вариант пробивать гвозди, предварительно наклеив на поверхность уплотнительную ленту.

По периметру фундамента гидроизоляционную пленку желательно крепить клейкой лентой с высокой адгезией - например Изоспан ML proff .
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: И все-таки как же его правильно класть ...

Сообщение Pavelchr » 06 авг 2013, 00:32

Спасибо за оперативный и подробный ответ.
Еще прошу одного уточнения.
Снизу Изоспан Д по периметру должен находить на плоскости стен? То есть загибать его вниз и на сколько? Или крепить ровно по площади пола снизу?
Pavelchr
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:29

Re: И все-таки как же его правильно класть ...

Сообщение Василий Т » 06 авг 2013, 12:42

Добрый день! А если нет возможности закрепить поз. №7 (Изоспан Д) под черновым полом, то какой материал рекомендуете положить НА черновой пол (на котором будет лежать утеплитель)? В таком случае следует закрывать лаги (снизу будут открыты все-равно) или нет?
Василий Т
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 12:36

Re: И все-таки как же его правильно класть ...

Сообщение Изоспан » 06 авг 2013, 18:10

Ответ Павлу: да, стоит немного завести на стены, чтобы не допустить попадания потенциальной влаги.

Ответ Василию: вариант укладки гидроизоляционной пленки сверху чернового пола конечно существенно хуже, но так часто получается - не всегда есть возможность смонтировать вовремя и снизу, увы. В итоге черновой пол и лаги подвергаются воздействию влаги снизу. Пленку рекомендуем укладывать между лагами, также рекомендуем использовать утеплитель негниющего качества - каменная (базальтовая) вата, XPS и т.д.