FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - исправление ошибки при устройстве кровли из металлочерепицы

исправление ошибки при устройстве кровли из металлочерепицы

Модератор: Изоспан

исправление ошибки при устройстве кровли из металлочерепицы

Сообщение edgar » 21 июл 2013, 13:44

Добрый день! Помогите пож-ста советом по смонтированной неправильно кровле неотапливаемого неутепленного чердака. На стропила уложена обрешетка и далее листы металлочерепицы(крыша двускатная).Смонтировано без зазоров, без брусков ,(рекомендуемых Вами)чтобы иметь возможность уложить геоматериал.При перепадах температуры на металлочерепице с внутренней стороны образуется влага, в небольшие щели задувается немного снега и в итоге влага попадает на пол чердака. Утепление чердака не предусматривается. Посоветуйте пож-ста как исправить ситуацию с влагой от кровли без демонтажа кровли, смонтировав Изоспан и какой марки с внутренней стороны чердака по стропилам(попутно вопрос-крепление по низу стропил ровной поверхностью,или облегая стропила и обрешетку ,т.е. неровной поверхностью повторяя контур выступающих стропил?).Заранее спасибо за ответ!
edgar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 13:12

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение Изоспан » 21 июл 2013, 13:57

День добрый.
Если чердачное помещение не будет отапливаться, то всё просто. Снизу по стропилам смонтируйте прочную гидро-пароизоляцию, лучше всего Изоспан ДМ (он с антиконденсатной поверхностью), или Изоспан Д. Крепите с нижней стороны стропил, ровной поверхностью.
Нюансы: нижняя кромка материала должна обеспечивать сток влаги по плёнке вниз, под свес кровли - и в водосточную систему. В пространстве между кровлей и плёнкой должна быть тяга от свеса кровли - к коньку. Для этого предусматривают отверстия для входа и выхода воздуха под свесом и под коньком.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение edgar » 22 июл 2013, 09:03

Спасибо большое за ответ. Ньюанс-какой стороной крепить рекомендованные Вами материалы?(какой нанесенной буквой вниз на чердак,гладкой или шершавой стороной?)
edgar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 13:12

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение Изоспан » 22 июл 2013, 11:54

Изоспан ДМ крепите шероховатой стороной вниз. Сторона монтажа Изоспана Д не имеет значения.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение edgar » 22 июл 2013, 12:39

Еще раз спасибо за ответ по сторонам материала, буду думать как обеспечить водоотвод по краю материала.
edgar
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 13:12

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение Изоспан » 22 июл 2013, 14:03

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение ДмитрийЛ » 05 сен 2013, 13:16

Здравствуйте, у меня похожая ситуация, только наоборот. У меня поставили дом и сделали следующим образом: Металочерепица_ обрешетка_ изоспан А_ лаги в которых потом планируется утеплитель, т.е. нет вент зазора между изоспаном и обрешеткой, как мне быть в данном случае (крыша мансардная, половина будет утеплена, а чердачное помещение нет, т.е. утеплитель пойдет по потолку)
ДмитрийЛ
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 11:39

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение ДмитрийЛ » 05 сен 2013, 13:20

Извините, предыдущий пост относился к теме "Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А" не много перепутал, но жду ответа.
ДмитрийЛ
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 11:39

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение Изоспан » 05 сен 2013, 17:44

День добрый.
То есть у вас Изоспан А смонтирован вплотную к обрешётке, без контррейки? Абсолютно невозможный вариант - ни при каких плёнках.Судите сами: в результате суточных колебаний температуры на нижней стороне металлочерепицы будет образовываться конденсат. Капли будут падать вниз, частично на нижележащую плёнку, а частично влага будет попадать в дерево обрешётки.Если ниже обрешётки смонтирована вертикально идущая по стропилам контррейка, то упавшие на плёнку капли стекут по ней вниз; а дерево высохнет за счёт потока воздуха, идущегоот свеса кровли - к коньку. У вас же вся эта вода никуда не денется, доски сгниют.
К тому же под металлочерепицу лучше применять супердиффузионные многослойные мембраны, типа Изоспан AS. У Изоспана А водоупорность маленькая, и при таком применении она ещё и потечёт.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: исправление ошибки при устройстве кровли из металлочереп

Сообщение ДмитрийЛ » 06 сен 2013, 06:16

Спасибо, Возможно будет между стропил, через зазор постелить изоспан AM или AS и нужно ли снимать при этом А?
ДмитрийЛ
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 11:39

След.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1