Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

Сообщение Павел69 » 06 июн 2013, 23:28

Здравствуйте!При монтаже кровли не был сделан вент зазор между изоспаном А и утеплителем.Между МЧ и пленкой зазор есть.Подскажите,пожалуйста,чем это чревато и что можно предпринять в этом случае.Заранее спасибо
Павел69
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 23:19

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

Сообщение Изоспан » 07 июн 2013, 11:18

День добрый.
У Изоспана А и аналогичных ему производителей маленькая водоупорность. При монтаже вплотную к утеплителю, особенно под металлочерепицей, начнёт пропускать воду. Ведь на внутренней стороне металла в результате суточных колебаний температуры появляется очень большое количество конденсата. Под металлочерепицу вообще лучше бы положить трёхслойную мембрану.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

Сообщение Мигель » 22 июл 2013, 13:17

Не очень понятно... Изоспан а будет протекать однозначно или нет? (наклон кровли, кол-во кондесата и т. д.)
Если да, то как исправить ошибку без демонтажа кровли? Спасибо.
Мигель
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2013, 13:01

Re: Нет вент. зазора между утеплителем и изоспаном А

Сообщение Изоспан » 23 июл 2013, 11:27

День добрый.
Под металлом точно протечёт. Демонтировать утеплитель, наращивать толщину стропил и заново монтировать с зазором к Изоспану А 5 см. В этом зазоре, как и в зазоре между металлочерепицей и Изоспаном А, должна быть тяга воздуха от свеса кровли - к коньку.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14