FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Сайдинк - изоспан

Сайдинк - изоспан

Модератор: Изоспан

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Изоспан » 01 май 2013, 21:13

В стене между двумя тёплыми помещениями не происходит конденсация пара - это играет на утеплитель. А применять мембрану в этом узде мы не советуем: вместе с паром она пропустит формальдегиды, которые содержатся в почти всех утеплителя. Обо всём этом уже не раз писалось на нашем форуме и подробно обсуждалось, рекомендую почитать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Grobuh » 10 май 2013, 01:17

И еще вопрос.
А как визуально отличить изоспан А от изоспана В?
Grobuh
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:11

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Изоспан » 10 май 2013, 08:50

Изоспан А - толще.
У Изоспана В одна сторона - блестит, на полиэтиленовую плёнку немного похоже; а другая - шероховатая (антиконденсатная).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Grobuh » 10 май 2013, 13:40

Изоспан А только толще и все, а атк похож на В?
А маркировки на нем "изоспан А" нет?
Grobuh
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:11

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Изоспан » 10 май 2013, 18:26

Изоспан А противоположен по действию Изоспану В: Изоспан В задерживает и влагу, и пар - он является пароизоляцией; а Изоспан А пар пропускает, это диффузионная мембрана.
Маркировка Изоспан А или В - на упаковке.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Grobuh » 10 май 2013, 22:54

А если два рулона положить рядом, без маркировки, то изоспан А будет толще и больше никаких различий?
Grobuh
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:11

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Изоспан » 10 май 2013, 23:25

У Изоспана В одна сторона - блестит, на полиэтиленовую плёнку немного похоже; а другая - шероховатая (антиконденсатная).
У Изоспана А такой блестящей стороны нет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Grobuh » 11 май 2013, 21:02

А если наружняя стена сделана следующим образом:
улица-брус-изоспан А-утеплитель-изоспан А-вагонка - комната
такую комбинцию можно оставить или нет?
Grobuh
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:11

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Изоспан » 11 май 2013, 22:26

Нет, этот пирог неправильный.
Изоспан А между брусом и утеплителем оставить можно, хоть он там и не нужен.А вот Изоспан А изнутри не применяется. Вам нужна пароизоляция типа Изоспан В - она защитит утеплитель от пара. Изоспан А - диффузионная паропроницаемая мембрана, весь пар она прекрасно пропустит в утеплитель, он отсыреет и работать не будет. Появится плесень и грибок.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Сайдинк - изоспан

Сообщение Grobuh » 12 май 2013, 00:24

а выйти через брус он не сможет?
Grobuh
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 22:11

Пред.След.

Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron