Изоспан » 28 апр 2013, 10:54
День добрый.
При монтаже каркасной стены у вас была допущена ошибка: пароихоляцию смонтировали с двух сторон. В действительности её нужно монтировать только с внутренней стороны - для защиты от пара изнутри помещения (он стремится наружу вследствие разницы парциального давления); а вот снаружи необходима диффузионная мембрана, например Изоспан А. Эта мембрана пропускает пар и позволит влаге, уже находящейся в утеплителе, выходить наружу. Между двумя слоями пароизоляции утеплитель скоро вымокнет, появится плесень и грибок, весь пирог стены придёт в негодность.
Вы будете обшивать дом сайдингом прямо по вагонке?
Вплотную к вагонке смонтируйте мембрану Изоспан А или Изоспан АМ, затем вентзазор (вертикальные рейки), и сайдинг.