FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Модератор: Изоспан

Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Nike » 24 янв 2011, 02:25

Добрый вечер!
У меня такой вопрос.Хотелось бы понять можно ли сделать такую схему утепления пола в цокольном перекрытии(сверху вниз):
Чистовой пол(Шпунтованная доска)-Вентзазор(доска дюймовка-25 мм)-Изоспан В(шершавой стороной к утеплителю)-Вентзазор(25 мм)-Роквул-
Изоспан АМ (шершавой стороной к утеплителю)-Черновой пол.
Таким образом мы просто переворачиваем схему утепления крыши..
Получается влага из подпола не пройдет в утеплитель снизу, а вот из утеплителя в обратом направлении сможет выйти.
Nike
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 21:13

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Изоспан » 24 янв 2011, 11:28

День добрый.
Нет, такая схема работать не будет. Дело в том, что принцип действия диффузионных мембран (к которым относится Изоспан АМ, Изоспан AS и аналогичные мембраны других производителей) основывается, как следует из названия, на свойстве ДИФФУЗИИ. Строительная мембрана пропускает пар из зоны избыточного парового давления, но задерживает воду из зоны с избыточным водяным давлением. Движущей силой диффузионного движения является разность парциального давления и концентрации проникающего компонента (пара).
Таким образом, при возникновении повышенной влажности в цокольном помещении водяной пар устремится вверх и через диффузионную мембрану пройдёт в утеплитель.
Именно поэтому мы и советуем со стороны цокольного помещения монтировать Изоспан Д: он непроницаем ни для воды, ни для пара.
Таким образом, пирог цокольного перекрытия: (сверху вниз):
Чистовой пол(Шпунтованная доска)-Вентзазор(доска дюймовка-25 мм)-Изоспан В(шершавой стороной к утеплителю)-Вентзазор(25 мм)-Роквул-
Черновой пол - Изоспан Д. Именно так вы надёжно защитите от влаги и ваш утеплитель, и деревянные конструкции (включая черновой пол).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Nike » 24 янв 2011, 14:04

То есть Изоспан АМ паропроницаем в две стороны?
Тогда у меня еще есть пару вопросов.
Если мы укладываем Изоспан Д вниз нашего "пирога", он не пропускает ни воду ни пар ни в одном направлении?
При избыточном давлении преимущественный путь движения пара - из дома наружу, то есть в данном случае сверху вниз.
А внизу у нас Изоспан Д, и вся влага будет скапливаться в утеплителе.Как она будет выводиться из него?

И второй вопрос.
Каким образом можно настелить Изоспан Д под черновой пол., к тому же еще по возможности герметично.
На каком этапе он стелится ?И как?
Nike
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 21:13

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Изоспан » 24 янв 2011, 14:56

Да, Изоспан АМ паропроницаем в обе стороны - как и любая диффузионная мембрана. Величина паропроницаемости может немного варьировать, но незначительно.
Вообще-то преимущественный путь движения пара - вверх (чайник не кипит вниз); в стороны пара идёт меньше, а вниз - ещё меньше. Кроме того, над утеплителем у вас лежит Изоспан В, который также является пароизоляцией и не пропускает ни пар, ни воду.
Изоспан Д монтируют со стороны цокольного помещения. Крепить удобнее при помощи строительного степлера к доскам чернового пола. Нахлёсты обязательно проклеивать строительным скотчем (можно герметизирующей лентой Изоспан SL).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Nike » 24 янв 2011, 15:09

Естественно я уже прочитал где лучше крепить Изоспан D.
Вот только не очень себе представляю как.
У меня ленточный фундамент, на нем стоит дом и лежат половые лаги.Каким образом я подлезу под эти лаги с уже настеленным черным полом и закреплю там Изоспан D?
Может быть есть какой-то другой способ?
И еще вопрос куда денется влага из половых лаг и черного пола(все из древесины естественной влажности), если получается что мы запираем их вместе с утеплителем между двух пароизоляций?
Nike
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 21:13

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Изоспан » 24 янв 2011, 15:19

То есть возможности смонтировать Изоспан Д снизу у вас нет. Тогда - единственный возможный вариант - настелить его на черновой пол. Правильно устроенной вентиляции цокольного пространства должно хватить для поддержания деревянных конструкций цокольного перекрытия в рабочем состоянии.
Когда Изоспан Д монтируют снизу, со стороны цокольного помещения, после его монтажа надо дать лагам и доскам чернового пола просохнуть. Но, как вы пишете, это не ваш вариант.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Nike » 24 янв 2011, 15:27

Это возможно сделать только тогда, когда дом стоит на свайном фундаменте или есть возможность в подпол как-то забраться.

Просушить лаги?Но это же очень долгий процесс...
Nike
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 21:13

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Изоспан » 24 янв 2011, 16:51

Да, действительно долгий.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Nike » 24 янв 2011, 20:20

А можно вместо чернового пола и гидроизоляции применить экструдированный пенополистирол? Положить его в распор половых лаг и если будут щели, то запенить их.Далее Роквул 150 мм, изоспан В, вентзазор, чистовой пол?
Nike
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2011, 21:13

Re: Применение Изоспана АМ в цокольном перекрытии

Сообщение Изоспан » 25 янв 2011, 11:25

Да, это возможный вариант.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0