Сообщение VL74 » 02 фев 2013, 19:17

Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста, такая проблема на мансарде под Изоспаном АМ, на поверхности мин.ваты образовалась корка из льда на большей части поверхности перекрытия мансарды?

жилая утепленная мансарда пирог изнутри наружу : ДВП - горизонтальные бруски 40*50 - изоспан FS (блестящей стороной внутрь помещения) закреплен между стойками стен и балок потолка, места примыкания к стойкам герметизировны металлизировнной лентой - между стоек уложена мин.вата УРСА 200мм сверху по мин. вате уложен изоспан АМ бежевой стороной с надписями кверху , примыкания и нахлесты изоспана АМ проклеены скотчем. Мансарда сделана в виде буквы "П", кровля ломаная: по обрешетке металлочерепица без какой либо пароизоляции.
VL74
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 18:26

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 03 фев 2013, 13:17

День добрый.
Причина в том, что в толще утеплителя есть избыток влаги, и она не успевает испаряться - замерзает. Это как лёд на поверхности лужи: было бы тепло - вода бы испарилась, лужа бы высохла; но ударили морозы - и появилась корка льда.
Необходимо разобраться, откуда эта влага берётся. Возможны варианты:
1. Был смонтирован утеплитель с повышенной влажностью.
2. Повышенная влажность деревянных конструкций (балок).
3. Негерметичность пароизоляционного слоя (Изоспана FS) - нахлёсты полотнищ скотчем проклеены? Нет ли щелей в примыканиях к деревянным и прочим конструкциям?
Рекомендуем для начала проверить именно пункт 3. Если какие-то щели найдёте - необходимо ликвидировать. Если в пирог перекрытия будет постоянный приток пара, ваша проблема останется неразрешимой.
Далее - для ускорения процесса испарения воды из конструкции рекомендуем поднять Изоспан АМ. Когда утеплитель высохнет, его можно будет вернуть обратно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение VL74 » 06 фев 2013, 22:40

Здравствуйте!
Думаю пункты 1и 2 можно сразу исключить, потому что утеплитель укладывался в очень жаркую погоду, а балки потолка сухие и стояли около 2-х лет. По 3 пункту скорее всего да, но сейчас проверить герметичность слоя Изоспана FS не могу.

Возможна ли такая причина: кровля смонтирована без применения какой-либо пароизоляционной пленки и в предыдущие годы , когда дом был нежилой под крышей скапливались небольшие кучки снега,который скорее всего попадал под крышу через щели под коньком, мог ли этот снег растаять и влага пройти через Изоспан АМ в утеплитель. В некоторых местах на перекрытии есть небольшие застывшие лужицы размером с ладонь.
VL74
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 18:26

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 07 фев 2013, 11:53

Могло быть такое, вода всегда путь найдёт. У вас получается как бы неутеплённый чердак над перекрытием, конструкция должна быть соответствующей: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli .
Кроме того, на металле снизу в результате суточных колебаний температур возникает очень большое количество конденсата. Затем он попадает на мембрану. Хорошо бы вам снизу к стропилам подшить Изоспан Д и обеспечить сток всей воды наружу, под кровельный свес..
В любом случае - у вас в данное время утеплитель и деревянные конструкции мокрые, надо сушить. И - комплекс мероприятий по исключению попадания влаги в перекрытие: снизу - проверить герметичность пароизоляции; сверху - изолировать попадание конденсата и атмосферной влаги.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение bik » 20 фев 2013, 17:40

Здравствуйте! Есть мансарда, не утепленная, этим летом хочу утеплить. На стропила уложен Изоспан АМ, контррейка(50 мм), обрешетка, металлочерепица.
В инструкции написано, что пленка крепится белой стороной материала к кровельному покрытию. Мне показалось, что обе стороны одинакового серого цвета. Пленка уложена так: надписи видны с внутренней стороны помещения, ворсом вниз (смотрят в сторону утеплителя), более гладкая сторона направлена в сторону кровли. Если прижав ко рту, дунут, то воздух проходит в сторону улицы, в обратном направлении нет.
1) Пленка уложена правильно?
2) Стыки Изоспана АМ надо проклеивать?
3) Утеплитель обязательно прижимать к АМ или можно оставить зазор (20 мм)?
bik
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 фев 2013, 16:55

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 20 фев 2013, 19:37

День добрый.
Изоспан АМ - трехслойная диффузионная мембрана. Она пропускает пар, но не пропускает воду в жидком состоянии. От стороны укладки свойство диффузии не зависит. Мы рекомендуем укладывать мембрану более прочной стороной вверх - чтобы при монтаже кровельного покрытия ее случайно не повредили. У вас уже все смонтировано, поэтому не важно, какой стороной - дело сделано.
Проклеивать нахлесты полотнищ мы рекомендуем, так как при движении воздуха между кровельным покрытием и мембраной возможны резкие порывы, которые могут повредить целостность материала, а также акустические хлопки.
Можно оставить зазор.