FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан АМ

Изоспан АМ

Модератор: Изоспан

Re: Изоспан АМ

Сообщение saragey » 09 сен 2012, 16:24

Про Изоспан В написано что в каркасных стенах нужно укладывать гладкой стороной к утеплителю, а в цокольный шероховатой ???? В чём разница ?
saragey
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 15:36

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 09 сен 2012, 20:05

День добрый.
Изоспан В в горизонтальных узлах (перекрытия, кровли, полы) монтируется шероховатой стороной вниз.
Изоспан В в вертикальных узлах (стены) монтируется гладкой стороной к утеплителю.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 09 сен 2012, 20:10

И про Изоспан АМ. Вы уверены, что Изоспан АМ у ьвас бело - оранжевый? Мы уже давно такой не производим, когда вы покупали? Может быть, бело - бежевый?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение saragey » 09 сен 2012, 21:16

То что бело-оранжевый точно . Покупал два года назад.
saragey
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 15:36

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 10 сен 2012, 11:24

День добрый.
Да, два года назад такой был. Мы рекомендуем этот материал монтировать белой стороной вверх, но если смонтировали наоборот - не беда. Паропроницаемость и водоупорность диффузионных мембран одинакова в обе стороны; просто белая поверхность более гладкая, и по ней быстрее сбегают капли воды (конденсата). Работать материал будет в любую сторону.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение saragey » 11 сен 2012, 16:12

Спасибо. Всё правильно сделал.
saragey
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 сен 2012, 15:36

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 11 сен 2012, 20:01

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан АМ

Сообщение obloko88 » 23 сен 2012, 21:33

Добрый день. Мы по ошибке смонтировали изоспан АМ на части дома бежевой стороной к утеплителю. Не отразится ли это на его паровыводящих и гидроизоляционных свойствах ? Или надо по-новой монтировать изоспан, или можно оставить как есть? А также если оставить как есть, то в течение какого времени стену надо облицевать (т.е. по уф-стабильност бежевая сторона изоспана АМ отличается от его белой стороны) ?
obloko88
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 сен 2012, 16:02

Re: Изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 24 сен 2012, 12:08

Добрый День!
Сторона укладки на паровыводящие и гидроизоляционные свойства не влияет, до июля 2012 по УФ-стабильности белая сторона отличалась от бежевой, с июля обе стороны идут уже с УФ-стабилизатором. Еще их отличие идет по толщине слоев, белый слой более толстый и лучше защищает мембрану при монтаже материалов в строительной конструкции, поэтому мы рекомендуем белым слоем вниз.
Дату производства материала можно посмотреть на торце рулона , там на упаковку наклеена этикетка ( если Вы только не выкинули упаковку).
Заново монтировать материал в любом случае не надо, по срокам желательно в течение 2-2,5 недель облицевать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1