Сообщение Денис Никитин » 11 июн 2024, 23:57

Добрый день!
Строители сделали над подвалом (неотапливаемый, проветриваемый, высота 1,8м, стены бетон и кирпич, близко грунтовые воды) следующий пол (сверху вниз):
1. Изоспан В шероховатой стороной с рисунком ВВЕРХ (к отапливаемым комнатам, санузлу и кухне), т.е.гладкой стороной вниз к утеплителю (по инструкции ГЕКСА должно было быть наоборот - Изоспан В рисунком вниз к утеплителю)
2. Утеплитель (минеральная вата) полностью закрывающий пространство между половых лаг (200мм), вент.зазоров нет
3. Изоспан В шероховатой стороной с рисунком ВНИЗ, т.е.гладкой стороной вверх к утеплителю (по инструкции ГЕКСА должен был быть Изоспан А)
4. Черновой пол (доска 25 х 150, доски вплотную)

ВОПРОСЫ:
1. Допустимо ли использование Изоспана В по вышеуказанной технологии? Не приведет ли такой "пирог" к повышенной влажности в утеплителе, гниению пола и т.п.?
2. Какой алгоритм исправления ситуации можете посоветовать с минимально возможным переделыванием пола?

С уважением,
Денис Никитин
Денис Никитин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июн 2024, 23:09

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Изоспан » 12 июн 2024, 00:30

День добрый.
Денис Никитин писал(а):Изоспан В шероховатой стороной с рисунком ВВЕРХ (к отапливаемым комнатам, санузлу и кухне), т.е.гладкой стороной вниз к утеплителю (по инструкции ГЕКСА должно было быть наоборот - Изоспан В рисунком вниз к утеплителю)

Пароизоляция (а Изоспан В - это именно пароизоляция) не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. Так что, по большому счёту, сторона монтажа.материала особого значения не имеет. Переделывать не надо.
Денис Никитин писал(а):3. Изоспан В шероховатой стороной с рисунком ВНИЗ, т.е.гладкой стороной вверх к утеплителю (по инструкции ГЕКСА должен был быть Изоспан А)

А вот со стороны неотапливаемого подполья применение пароизоляции недопустимо. Можно только паропроницаемую ветрозащитную мембрану - материал, противоположный по свойствам, функциям и применению.
И да, монтаж пароизоляции снизу может привести к вымоканию конструкции и гниению.
Снизу Изоспан В нужно снимать и монтировать Изоспан А цоколь - специальный материал для цокольных перекрытий.
https://isospan.gexa.ru/products/vetroz ... a-cokolya/
https://isospan.gexa.ru/usage/perekryti ... rekrytiya/
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Денис Никитин » 14 июн 2024, 00:07

Все понял.
Большое спасибо!
Денис Никитин
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 июн 2024, 23:09

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Изоспан » 14 июн 2024, 00:45

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Андрей Крылсов » 25 сен 2024, 18:57

День добрый. а если в подвале влажность и конденсат идет вверх. конденсат осядет на Изопан А или пройдет в утеплитель?
Андрей Крылсов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 сен 2024, 18:54

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Андрей Крылсов » 25 сен 2024, 19:01

Допустимо ли делать: снизу вверх: подвал 1.8 высотой с бетонным полом( влажность иногда появляется и и дет вверх (летом когда жарко), вверху отапливаемое помещение/ Изопан А+ ОСП 9мм+утеплитель минвата+Изопан В + черновой пол+фанера 22мм+ламинатили плитка? Вент зазора между Изопан В и фанерой нет
Андрей Крылсов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 сен 2024, 18:54

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Изоспан » 25 сен 2024, 19:09

Андрей Крылсов писал(а):если в подвале влажность и конденсат идет вверх. конденсат осядет на Изопан А или пройдет в утеплитель?

Пройдёт.
А чтобы не прошла, нужно сделать хорошую вентиляцию в подполье. Очень хорошую.
Если в подполье земля, то постелить на неё пароизоляцию - или Изоспан D, или полиэтиленовую плёнку первичка плотностью не менее 200 мкм (у нас эьл - Изоспан Р-200).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Изоспан » 25 сен 2024, 19:17

Андрей Крылсов писал(а):Допустимо ли делать: снизу вверх: подвал 1.8 высотой с бетонным полом( влажность иногда появляется и и дет вверх (летом когда жарко), вверху отапливаемое помещение/ Изопан А+ ОСП 9мм+утеплитель минвата

Про влажность в подвале уже написала - этого допускать нельзя.
Насчёт OSB мнения расходятся: кто-то считает, что его паропроницаемость позволяет такой монтаж; другие - что он является пароограничителем, и такой монтаж приведёт к вымоканию перекрытия (прецеденты есть).
Андрей Крылсов писал(а):утеплитель минвата+Изопан В + черновой пол+фанера 22мм+ламинатили плитка?

Изоспан В - пароизоляция. Для ламината нужна подложка, которая тоже является пароизоляцией. Между двумя слоями пароизоляции у чернового пола и фанеры есть неплохие шансы сгнить.
Есть другой вариант: пароизоляцию монтируйте сразу на фанеру, а поверх неё можете спокойно стелить и подложку под ламинат, и плитку класть.
Только посоветую не Изоспан В, а Изоспан D или Р-200 - в процессе работ будете ходить по пароизоляции, а Изоспан В при этом легко повредить - и не будет у вас пароизоляции.
Андрей Крылсов писал(а):Вент зазора между Изопан В и фанерой нет
Этот вопрос при таком монтаже снят.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Андрей Крылсов » 25 сен 2024, 19:22

Получается оптимально снизу вверх: ОСБ( или чем подшить потолок в подвале?)+Изопан А+утеплитель минвата+черновой пол+фанера 25мм+Изопан В ( картинкой вверх)+подложка+ламинат или плитка? верно?
Андрей Крылсов
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 сен 2024, 18:54

Re: Изоспан В вместо А

Сообщение Изоспан » 25 сен 2024, 22:44

Не совсем так.
- Изоспан А цоколь
-доски вразбежку (можно поменять местами с Изоспаном А цоколь, это без разницы)
-Утеплитель минвата
-черновой пол
-фанера
-Изоспан D, сторона монтажа не имеет значения (как и сторона монтажа Изоспана В в аналогичной конструкции)
- подложка
-ламинат или плитка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11600
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14