FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Мансарда

Мансарда

Модератор: Изоспан

Мансарда

Сообщение Артём » 21 июл 2012, 12:23

Здравствуйте,я новичок,помогите пожалуйста,у меня дому лет 10,и пришло время утеплить более современным материалом мансарду. И возник такой вопрос: Что делать с брёвнами на скате,их изоспаном закрыть или можно прям утеплитель положить между брёвнами? Заранее спасибо)
Артём
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:06

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 21 июл 2012, 16:56

День добрый.
Утеплитель можно укладывать прямо на брёвна. Но ваша конструкция мне не очень понятна, если опишете подробнее - дадим более подробный ответ.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Артём » 23 июл 2012, 15:38

хорошо. У нас крыша дома построенна по такой схеме: Оцинковка- рубероит- обрешётка- стропилы( то есть те самые брёвна) и теперь как нам следует утеплить мансарду,подскажите пожалуйста. Обрешётка и стропилы лежат очень плотно друг к другу,и поэтому отсюда вопрос,как следует положить Изоспан АМ?
Артём
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:06

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 24 июл 2012, 09:58

День добрый.
Оцинковка лежит вплотную на рубероиде? В каком состоянии рубероид, сколько ему лет?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Артём » 24 июл 2012, 17:05

Здравствуйте. Да,оцинковка лежит вплотную,рубероид в хорошем состоянии ему лет 8.
Артём
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:06

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 25 июл 2012, 10:16

День добрый.
Рубероид - пароизоляционный материал. Утеплитель вплотную к нему монтировать нельзя - в нём есть некая остаточная влажность и, как бы мы ни старались, пар и влага в него проходить всё же будет постоянно; надо дать этой влаге возможность выйти из утеплителя. Обычно для этого применяют паропроницаемую мембрану (Изоспан АМ например). Но выше мембраны должен обязательно быть вентзазор 4-5 см - иначе куда же пар из утеплителя выйдет, не в железо ведь.
Таким образом, у вас Изоспан Ам должен быть смонтирован на расстоянии 5 см от рубероида (можно "пристрелить" строительным степлером к боковой стороне стропил), вплотную к Изоспану Ам монтируем утеплитель, вплотную к нему - пароизоляцию Изоспан В шероховатой стороной вниз, далее - вентзазор и внутренняя обшивка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Мансарда

Сообщение Артём » 25 июл 2012, 11:46

Добрый день.
Спасибо. Мне это известно,но у меня изоспан АМ лежит не на рубероиде,а на обрешётке,но всёравно спасибо! Но что же мне делать,я скорее всего изоспан В буду натягивать вдоль и закреплять его на стропилах,которые лежат поперёк,но что же делать с Изоспаном АМ. С другой стороны стропил я так же протянуть изоспан не могу,так как стропилы лежат плотно на обрешётке. И мне придётся резать изоспан на каждый пролёт между стропилами или же можно провести изоспан АМ с той же стороны где и будет закреплён изоспан В,тем самым как бы создать в каждом пролёте "мешочки". Как же поступить?
Артём
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:06

Re: Мансарда

Сообщение Изоспан » 25 июл 2012, 14:29

Вы не писали, что Изоспан Ам у вас уже лежит - писали про рубероид под оцинковкой: Оцинковка- рубероит- обрешётка- стропилы.
В принципе, если ваш рубероид действительно в прекрасном состоянии, вы можете не монтировать Изоспан Ам вообще. Оставьте продух между рубероидом и утеплителем 5 см. В любом случае, конструкция у вас совсем не идеальная, сделана с нарушением технологии монтажа кровли.