FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Изоспан А

Изоспан А

Модератор: Изоспан

Изоспан А

Сообщение Тушина » 18 май 2012, 16:34

Подскажите, пожайлуста, если я проложила изоспан А по верх балок и черного пола, а сверху утеплитель, подвержены ли буду балки и черный пол гниению?
Тушина
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 май 2012, 16:19

Re: Изоспан А

Сообщение Изоспан » 18 май 2012, 17:19

День добрый.
Изоспан А - это паропроницаемая диффузионная мембрана. Она прекрасно пропускает пар. Поэтому воздействию пара (влаги) будут подвергаться не только балки и черный пол, но и всё, что расположено выше Изоспана А (по законам физики пар поднимается вверх).
В межэтажном перекрытии (перекрытие между двумя отапливаемыми этажами) это ещё можно допустить. В цокольных и чердачных перекрытиях это может привести к выходу из строя всей конструкции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан А

Сообщение Тушина » 18 май 2012, 21:38

Извините, у меня муж перепутал положен изоспан В, что будет в этом случае?
Тушина
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 май 2012, 16:19

Re: Изоспан А

Сообщение Тушина » 18 май 2012, 21:57

Помогите, пожайлуста, у меня есть изоспан А и В как и куда их стелить при пироге пола, утеплитель Парок.
Тушина
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 май 2012, 16:19

Re: Изоспан А

Сообщение Изоспан » 21 май 2012, 11:19

День добрый.
Если у вас перекрытие цокольное, то мы рекомендуем более прочную пароизоляцию - Изоспан Д или Изоспан С. Пирог будет такой: Изоспан Д (или Изоспан С) - черновой пол - балки - утеплитель - вентзазор - Изоспан В - вентзазор - пол 1го этажа. Посмотрите здусь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Изоспан А (диффузионная мембрана) в этой конструкции не применяется.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан А и В

Сообщение Денис88 » 31 май 2012, 21:54

Подскажите пожалуйста при утеплении наружной стены какой стороной укладывается пленка изоспан В - к стене и к утеплителю, почему одни ее используют, а др. говорят что вообще не надо. Зазор между наружной облицовкой( сайдинг) и изоспаном А нужен ли , и изоспан А в плотную к утеплителю???
Денис88
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 май 2012, 21:44

Re: Изоспан А

Сообщение Изоспан » 01 июн 2012, 15:49

День добрый.
При наружном утеплении стен пароизоляция обычно не используется. Исключение - помещения с повышенной влажностью; иногда - в периодически отапливаемых помещениях по проекту.
Изоспан А монтируется вплотную к утеплителю, между ним и сайдингом вентзазор обязателен. http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... ytepleniem
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1