Сообщение ИгорьИгорь » 04 апр 2012, 15:44

Здравствуйте.
Читал на форуме вариант защиты подвала (неутеплённого, проветриваемого) - снизу-вверх: изоспан Д, черновой пол, утеплитель, зазор, изоспан В, зазор, чистовой пол. Есть вопросы - если возможно ответьте, пожалуйста.
1. Изоспан Д пропускает воздух, т.е. дышит? Если нет, то ведь есть вероятность образования конденсата на внутренней стороне, примыкающей к балкам и черновому полу? Может в данном случае использовать лучше пароизоляцию типа В? И ещё, что делать, если после установки изоспана Д (или другого) будет протечка (жизнь - есть жизнь) - как тогда быть, как будет испарятся влага, если попадёт в утеплитель, на изоспан Д.
2. Изоспан В пропускает воду? Опять же, если будет протечка, вода пройдёт внутрь, в утеплитель или задержится на плёнке?
3. При данном "пироге" надо делать вентиляционные отверстия в чистовом полу? Как эта схема будет дышать, если чистовой пол будет: доска+фанера+прокладка+ламинат?
ИгорьИгорь
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 15:23

Re: изоспан Д или другой

Сообщение Изоспан » 04 апр 2012, 17:01

День добрый.
Конденсат - это водяной пар, оседающий на гладкой поверхности в виде капель. Пар по закону физики поднимается вверх (чайник не кипит вниз); позтому эти капельки всегда оказываются на нижней поверхности горизонтальной плоскости.
Изоспан Д является пароизоляцией, то есть - пар он не пропускает (как и Изоспан В). Если в вашем подвале (подполе) плохо налажена вентиляция, то капельки конденсата могут появляться снизу, со стороны подвала. В деревянные конструкции влага проникнуть не сможет - Изоспан Д не пустит.
Изоспан В воду не пропускает. Если будет смонтировано правильно и аккуратно - вода в утеплитель не протечёт. Но если у вас пол доска+фанера+прокладка+ламинат, то функцию гидроизоляции может сыграть то, что вы называете "прокладкой" (только необходимо заизолировать стыки строительным скотчем).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан Д или другой

Сообщение ИгорьИгорь » 04 апр 2012, 17:18

Спасибо за ответы, но, если можно ещё Вас поспрошать, то всё-таки не будет ли образовываться конденсат именно изнутри, т.к. подпол проветривается очень хорошо ("ветер гуляет" :)) и всегда холодный, а сверху будет тёпло? И имеет ли смысл вместо верхнего изоспана В использовать АМ?
ИгорьИгорь
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 15:23

Re: изоспан Д или другой

Сообщение Изоспан » 05 апр 2012, 10:03

День добрый.
Внутри цокольного перекрытия конденсат может образовываться в следующих случаях:
1. Если утеплитель смонтирован во влажном состоянии.
2. Если пароизоляция снизу смонтирована негерметично.
3. Если пароизоляция сверху смонтирована негерметично.
Применение над утеплителем мембраны Изоспан АМ в принципе возможно, но имеет ограничения: утеплитель должен быть экологичным (иначе через мембрану вместе с паром в жилое пространство проникнут пары формальдегидов, вам этим дышать).
Как уже было сказано выше, в вашем случае Изоспан В можно вообще не применять. Как я понимаю, "прокладка" - это вспенка, которая, как и Изоспан В, является пароизоляцией.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан Д или другой

Сообщение ИгорьИгорь » 06 апр 2012, 11:34

Большое спасибо за ответы!
ИгорьИгорь
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 апр 2012, 15:23

Re: изоспан Д или другой

Сообщение Изоспан » 06 апр 2012, 11:44

Тёплого дома вам!