День добрый.
Serg007 писал(а): застилая землю Изоспан D мы максимально исключаем поступление влаги из земли?
Да.
Serg007 писал(а):не засыпать изоспан D песком.
Присыпают пароизоляцию на грунте для того, чтобы она лежала плотно, не коробилась.
Serg007 писал(а):пересмотреть размер подрухов? ... И вентзазоры сделать не на улицу, а в жилое помещение - два небольших по диагонали в разных углах дома. Т.е. при площади дома 100 кв.м. два отверстия закрытых решеткой в полу 15*25 см.
Вряд ли это будет хорошая вентиляция. Учтите: если в подполье вентиляции нет, сгниёт всё перекрытие. Так что убедитесь, прежде чем делать. Делают либо продухи в цоколе, площадь их не менее 1\400 от площади подполья, располагаться должны напротив друг друга; либо приточно - вытяжную вентиляцию. Две дыры в полу - несерьёзно. Но можете обратиться в проектный орган, они вам рассчитают.