Изоспан писал(а):Если выше холодный чердак - сгниёт вообще всё. А весной вода польёт по стенам и с потолка.
Посмотрите здесь: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
У igr141965 две ошибки: 1 балки завёрнуты в пароизоляцию с трёх сторон - пар снизу в дерево проходит, но выйти ему некуда - везде пароизоляция; 2 сверху утеплитель закрыт пароизоляцией. Тут мы подходим к следующему вашему вопросу:студентЪ писал(а):А почему?
Вы действительно считаете, что пароизоляцию можно сделать абсолютно герметично? Это и в лабораторных условиях сложно, а уж в реальной стройке... Или нахлёст неплотно проклеен, или примыкание плёнки к стене недостаточно герметично, или гвоздём пароизоляцию чуть пробили - всё, в конструкцию потёк пар. И будет копиться.студентЪ писал(а):Ведь утеплитель лежит на пароизоляции и в него не проходит пар...
Пароизоляции нет вообще - картон не является пароизоляционным материалом.студентЪ писал(а):нет пароизоляции надежной,
Да.студентЪ писал(а):мало минваты
И не обязательно. На жизнеспособности пирога её отсутствие не скажется. И зазор между утеплителем и Изоспаном АМ не нужен.студентЪ писал(а):нет паропропускной мембраны (-АМ.и др.).на утеплителе с зазором над ней.
Вот это - проблема. Не будет мембраны - частицы в жилое пространство попадать будут, никакая доска не спасёт.студентЪ писал(а):как защититься от частиц ваты или они не пройдут через чистовой пол мансарды (половая доска шпунтованная 38мм) ?
Пар идёт от тепла - к холоду, и не иначе. То есть он пойдёт с первого, отапливаемого этажа. Делайте пароизоляцию качественно, и не забудьте загерметизировать примыкание пароизоляции к трубе.студентЪ писал(а):тепло (пар) из мансарды (не отапливается, но проходит труба печи) сможет попасть в межэтажный утеплитель и конденсироваться в нем?
Не факт, что такой толщины хватит - что бы ни писали производители. Для климата, аналогичного МО, рекомендуется толщина утеплителя не менее 200 мм. Объективных сведений по поводу применения вспененного фольгированного полиэтилена нет - только реклама.студентЪ писал(а):прикрепить к черновому полу мансарды(потолку комнаты) фольгированый вспененый полиэтилен 5мм толщиной(или более-8,10 мм-?)
Оборачивать деревянные конструкции пароизоляцией вообще вредно - дерево дышать должно. Снизу смонтировать пароизоляцию, не оборачивая балки, нельзя?студентЪ писал(а):и потолочную балку обернуть снизу
Это второй по предпочтению способ. Он более трудозатратен, чем предложенный; но, если вы не готовы демонтировать вагонку - можно так.KeyFear писал(а):Или просто по балкам со стороны мансарды натянуть веревку, по ней изоспанB и на него утеплитель, а сверху мембрану?
Только не мембрану, а пароизоляцию. Да.KeyFear писал(а):То есть можно снять вагонку, прикрепить мембрану по балкам
Этот зазор более актуален в помещениях с влажным режимом эксплуатации, и то - не считается так уж обязательным.KeyFear писал(а):и обшить вагонкой безБЕЗ зазора?
Подойдёт.KeyFear писал(а):А такой вариант подойдет (по аналогии с кровлей от Дельты):