FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Правильный пирог наружной стены щитового дома

Правильный пирог наружной стены щитового дома

Модератор: Изоспан

Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение allp » 06 авг 2015, 01:00

Доброго времени суток, прошу внести ясность в строение пирога наружной
стены щитового дома, вентилируемый фасад:

Мое предложение:
1. Наружная обшивка (блок-хауз)
2. Контррейка
3. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АM вплотную к утеплителю
4. Деревянный каркас 150х50 мм
5. Утеплитель мин.вата 150 мм
6. Пароизоляция Изоспан C
7.OSB 3 12 мм
8. Внутренняя отделка

Предложение строителей:
1. Наружная обшивка (блок-хауз)
2. Контррейка
3. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АM
4. OSB 3 12 мм
4. Деревянный каркас 150х50 мм
5. Утеплитель мин.вата 150 мм
6. Пароизоляция Изоспан C
7. OSB 3 12 мм
8. Внутренняя отделка

Вопрос о необходимости установки OSB 3 снаружи,

С Уважением,
Александр
allp
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 23:18

Re: Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение Изоспан » 06 авг 2015, 10:15

День добрый.
Правы вы, а не строители.
Научите их пользоваться теплотехническим калькулятором. Вот ваш вариант: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212& ... =0&mm3=557
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212& ... =0&mm4=557 А это вариант строителей. Как видите, на границеутеплителя и внешнего OSB происходит конденсация влаги, вымокает и утеплитель, и OSB. И эта зона будет возрастать с понижением температуры на улице (то, что видите - всего -10 градусов).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение allp » 06 авг 2015, 11:39

Добрый день,
Как я понял отсутствие OSB с внешней стороны кроме плюсов ничего
не несет и на сохранение тепла в доме значения не имеет. А что можете сказать
по правильности выбора остальных материалов?
allp
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 23:18

Re: Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение Изоспан » 06 авг 2015, 12:03

allp писал(а):отсутствие OSB с внешней стороны кроме плюсов ничего
не несет и на сохранение тепла в доме значения не имеет.
Да, так.
allp писал(а):А что можете сказать
по правильности выбора остальных материалов?
Всё правильно, вообще никаких замечаний.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение allp » 06 авг 2015, 12:23

Большое спасибо за оперативность и аргументацию
рекомендаций,
Удачи Вам
allp
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 23:18

Re: Правильный пирог наружной стены щитового дома

Сообщение Изоспан » 06 авг 2015, 12:31

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron