FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - утепление полов по балкам

утепление полов по балкам

Модератор: Изоспан

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Изоспан » 04 ноя 2014, 18:36

День добрый.
марат72 писал(а):Насчет гидроизоляции снизу(изоспан Д) почти везде его суют
Нет. Гораздл чаще "суют" мембрану - Изоспан А (хотя смысла мало: мембрана пар пропустит и снизу, и сверху).
марат72 писал(а):не будет зимой или осенью(влажность большая на улице) утеплитель в себя влагу тянуть?
Как раз-таки зимой пар будет сверху давить. А при пароизоляции снизу очень много шансов, что пар сконденсируется в перекрытии. Можете сами рассчитать на сайте: http://smartcalc.ru/thermocalc или http://теплорасчет.рф/
Вообще дело ваше; суть происходящих в перекрытии процессов вам объяснили; наши рекомендации и рекомендации ЦНИИ Промзданий дали. Хотите монтировать снизу Изоспан D - пожалуйста. Весной разберёте и переделаете, только и всего.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Mikhail_68 » 06 ноя 2014, 12:18

Добрый день. Хочу переделать утепление цоколя между балками.
Подскажите пожалуйста по Вашей схеме Изоляции цоколя.
1)У вас на схеме нет зазора между изоспаном В и утеплителем.
- Если есть возможность лучше сделать зазор или он совсем не нужен. Влага может конденсироваться на нижней стороне Изоспана ( со стороны утеплителя).
2)Какой стороной класть изоспан B к Утеплителю ?
Использовать вместо него изоспан D, у которого обе стороны одинаковые гладкие, хуже или нет разницы?
Заранее спасибо за ответ.
Mikhail_68
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 18:33

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Изоспан » 06 ноя 2014, 12:30

День добрый.
Mikhail_68 писал(а): Влага может конденсироваться на нижней стороне Изоспана ( со стороны утеплителя)
Это возможно только в случае плохо проветриваемого подполья и при том, что в подполье теплее, чем на первом этаже. Такое ну крайне редко встречается, главное - достаточно продухов в подполье сделайте.
Mikhail_68 писал(а):Если есть возможность лучше сделать зазор или он совсем не нужен
исходя из сказанного - не нужен.
Mikhail_68 писал(а):Какой стороной класть изоспан B к Утеплителю ?
В горизонтальных конструкциях Изоспан В всегда кладётся шероховатой стороной вниз.
Mikhail_68 писал(а):Использовать вместо него изоспан D, у которого обе стороны одинаковые гладкие, хуже или нет разницы?
В вашем случае -можно (появление конденсата бывает крайне редко, поскольку условия к этому не располагают - об этом писалось выше).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление полов по балкам

Сообщение NIKA » 02 фев 2015, 22:11

Можно ли Изоспаном В обогнуть лаги, как на картинке для формировани вентзазора, если есть еще 5 см свободного пространства над утеплителем?
Изображение
NIKA
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 03:01

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Изоспан » 02 фев 2015, 23:12

День добрый.
Уточняю: речь идет о межэтажном перекрытии (то есть перекрытии между двумя этажами с одинаковым температурным режимом); и Изоспан В поверх утеплителя?
Если так - то да, можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление полов по балкам

Сообщение NIKA » 03 фев 2015, 02:00

Нет, речь про полы, картинки демонстрируют только способ. Если на 5 см огибать балки, то в местах соприкосновения половой доски с балкой ( обернутой Изоспаном В) может гнить половая доска?
NIKA
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 03:01

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Изоспан » 03 фев 2015, 10:04

То есть пол первого этажа? Да, так можно. Главное - не класть пароизоляцию со стороны подполья , ниже утеплителя; и обеспечить хорошее проветривание подполья (продухи).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление полов по балкам

Сообщение NIKA » 03 фев 2015, 11:50

Да, пол первого этажа, проветривание обеспечим. Спасибо за консультацию.
NIKA
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 03:01

Re: утепление полов по балкам

Сообщение Изоспан » 03 фев 2015, 14:15

Теплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1