FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Утепление перекрытия

Утепление перекрытия

Модератор: Изоспан

Утепление перекрытия

Сообщение zemik69 » 26 окт 2014, 15:03

Добрый день! Стояла задача утеплить перекрытие между жилым первым этажом и вторым не жилым(улица). Был куплен изоспан d, который смонтировали в качестве пароизоляции по балкам с нахлестом. Швы проклеены. Далее идет утеплитель урса 200 мм, а сверху пирог закрывается изоспаном b гладкой стороной к утеплителю. Вчера обнаружил, что под изоспаном b собирается влага. Подскажите что делать, чтобы не замочить до конца утеплитель.
zemik69
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 14:51

Re: Утепление перекрытия

Сообщение Изоспан » 26 окт 2014, 19:07

День добрый.
Изоспан В и Изоспан D - это пароизоляция. Со стороны холода никак нельзя. Положите сверху паропроницаемую диффузионную мембрану ( Изоспан А, АМ, AS, AQ Proff).
У вас получается чердачное перекрытие: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cher ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление перекрытия

Сообщение zemik69 » 26 окт 2014, 19:59

Подскажите тогда где будет выпадать точка росы? Сверху паропроницаемой диффузионной мембраны? Можно ли вообще не закрывать сверху утеплитель ничем или же все таки нужна мембрана?
zemik69
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 14:51

Re: Утепление перекрытия

Сообщение Изоспан » 26 окт 2014, 20:21

При правильно сделанной холодной кровле ( http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/ney ... nie-krovli ) закрывать утеплитель сверху необязательно - мембрана нужна только для защиты утеплителя от выдувания (утеплитель прослужит дольше).
Где будет точка росы, вам поможет калькулятор: http://smartcalc.ru/thermocalc ,или http://теплорасчет.рф/
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление перекрытия

Сообщение zemik69 » 26 окт 2014, 20:38

До конца все равно не понимаю. Применена пароизоляция. Не правильно применена пароизоляция сверху (исправим). Если бы не проходило тепло сквовзь утеплитель, то и не образовался бы конденсат. Если я не укладываю вообще никакую мембрану сверху, то теплый воздух может выпасть в конденсат прям в утеплителе. Правильно? Чего тогда не хватает? Толщины утеплителя? Может бы еще добавить его? Верхняя мембрана только лишь работать от выдуваний?
zemik69
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 14:51

Re: Утепление перекрытия

Сообщение Изоспан » 26 окт 2014, 22:56

zemik69 писал(а):Если бы не проходило тепло сквовзь утеплитель, то и не образовался бы конденсат.
Как я понимаю, вы о точке росы говорите?
Попробую объяснить процесс. Для начала - нет абсолютно сухих материалов. И невозможно сделать абсолютно герметичную пароизоляцию снизу, пар - это же вода в газообразном состоянии; и, как и вода, в любую крохотную дырочку затекает. Немного нахлёст полотнищ пароизоляции отошёл, или проклеено где-то не очень тщательно - вот туда и потечёт.
Из этого понимаем, что в утеплителе какое-то количество пара будет всегда (нам нужно только ограничить его до минимума, и дать возможность пару выходить наружу).
Дальше. Чердачное перекрытие. Снизу у нас +25. Снаружи - -25. Где у нас 0? В утеплителе. А пар конденсируется (то есть превращается в воду) даже не при нуле, а при положительной температуре (вспомните летом росу на траве - это как раз пар сконденсировался). Это и есть точка росы, и будет она обязательно - даже в Сахаре роса выпадает ночью.
zemik69 писал(а):Если я не укладываю вообще никакую мембрану сверху, то теплый воздух может выпасть в конденсат прям в утеплителе.
Это будет и при монтаже мембраны поверх утеплителя, и без мембраны.
Так что точка росы будет обязательно. Главное - отодвинуть её как можно дальше наружу.
Утеплителя для климатической зоны Московской области должно быть в чердачном перекрытии где-то 20 см. И если пароизоляция сделана добротно, и сверху ничто не мешает выходу пара (то есть или мембрана сверху, или вообще ничего не положили) - не будет влагонакопления в перекрытии, не пострадает ни утеплитель, ни само перекрытие.
Мембрана является и ветрозащитой, и гидроизоляцией. Но в случае чердачного перекрытия свойство гидроизоляции не актуально - не должна сверху вода попадать, так что - только от выдувания (ветрозащита).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3