День добрый.
АГЛ писал(а):Разве пленка не для того, чтобы предотвратить именно попадание такой влаги в утеплитель?
это зависит от того, какое количество воды будет попадать на поверхность мембраны. И для такой функции плёнка применяется в скатных кровлях, где по ней воды просто стечёт вниз, за пределы конструкции. Такого применения, как у вас, вообще не должно быть - в неутеплённой кровле должна быть гидроизоляция. Обратитесь в проектный орган, они вам сделают проект.
Все скотчи в холод клеят хуже. Из наших можно попробовать Изоспан ML Proff, но эта лента односторонняя. Более того, даже в тёплое время года нет полной гарантии, что вы проклеете все нахлёсты АБСОЛЮТНО герметично. И вот тут-то и появятся те самые дырочки, через которые вода польётся в утеплитель.
АГЛ писал(а):Как оцениться, сколько по времени "вода будет искать дырочку", прежде чем просочится в минвату через Изоспан АМ?
Зависит от того, сколько снега у вас наметёт, от качества монтажа кровельного покрытия, от качества проклейки нахлёстов мембраны, от качества укладки мембраны.
АГЛ писал(а):Надеюсь, что выветривание на холодном чердаке сделает свое дело и незначительное количество снега, а возможно, и талой воды - испариться....
Дело ваше. Если надежды не оправдаются - будете переделывать всё перекрытие, и уж тогда-то, наверное, позаботитесь и о гидроизоляции неутеплённой кровли.
Поймите, мы можем только дать рекомендации - как НАДО делать; а прогнозов - "проскочит" или нет заведомо неправильный вариант - мы не даём.