Сообщение Игорь-73 » 15 авг 2014, 14:24

Зравствуйте! В утепленной мансарде, не постояно отапливаемая, устроена кровля следующим образом (сверху вниз): металлочерепица, контррейка, изоспан А, утеплитель минвата - 200 мм, изоспан В (шероховатой стороной в сторну утеплителя), обрешетка, крайний внутренний элемент планируется устроить из вагонки. В инструкции по применению материалов "изоспан" указано, что изоспан В укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой стороной вниз (для того, чтобы конденсат не проникал в утеплитель, а задерживался ворсинками шероховатой стороны). В моем варианте рабочие положили изоспан В шероховатой стороной в сторну утеплителя, и как я понимаю конденсат не сможет задержаться на гладкой стороне и будет впитываться в обрешетку и вагонку.
Как можно исправить эту ситуацию не демонтируя кровлю и утеплитель? Можно ли положить второй слой изоспана В на обрешетку шероховатой стороной, чтобы скапливался конденсат во время отопления мансарды.
Игорь-73
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 13:16

Re: Утепление мансарды

Сообщение Изоспан » 15 авг 2014, 18:07

Добрый день.
может быть вы неполно описали свою схему, но у вас нет под кровлей обрешетки и нет зазора между Изоспаном А и утеплителем? если это так, то эти нарушения конструкции куда опаснее. необходимо разобраться.
Если говорить о пароизоляции, то в случае зданий периодического отапливания зимой, объем конденсата действительно может быть очень велик. и желательно устанавливать пароизоляцию правильной стороной. кроме того, обязательно проклеивание стыков-нахлестов соединительной лентой для герметизации. Смонтировать возможно и второй слой ниже, но для не "отлавливания" конденсата с верхнего слоя, а для того, чтобы он вверх снизу из помещения не проникал. в таком случае шероховатая сторона по правилам - вниз, к каплям конденсата.
ваша схема по зазорам и элементам - второй вариант: http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli . проверьте пожалуйста.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды

Сообщение Игорь-73 » 16 авг 2014, 16:23

Добрый день! Спасибо за разъяснения. Про нижний слой изоспана В все понятно, а про верхний - пароизоляции уточняю схему пирога кровли (сверху - вниз): металлочерепица, верхняя обрешетка h-25 мм (в предыдущем описании я не указал данный элемент конструктива кровли), контррейка h-50 мм, пароизоляция ЮТАВЕК 115 (Четырёхслойный полипропиленовый материал обладает очень высокой паропроницаемостью, состоящий из двух внешних слоёв, обеспечивающих прочность и УФ стабилизацию, и внутренних, обеспечивающих гидроизоляционную супердиффузионную способность.) по характеристикам похожий с Изоспан AQ proff (в предыдущем письме я не верно указал вместо ЮВАТЕК 115 на изоспан А), утеплитель h - 200 мм, изоспан В(шероховатой стороной вверх к утеплителю), нижняя обрешетка h-25 мм. Как я понял с ваших слов нижний слой изоспана В можно оставить и к нижней обрешетке прикрепить второй слой изоспана В шероховатой стороной вниз, затем контрейку, а на контрейку монтировать вагонку. Дополнительно для избежания интенсивного конденсатообразования внутри помещения необходимо в начальный период отоплении (пока не прогреется помещение мансарды) обеспечить как можно максимальную вентиляцию воздуха.
Теперь надо разобраться с верхней изоляцией. Как указано в инструкциях на вашем сайте вариант 1 предусматривает один вентиляционный зазор: Изоспан AМ или Изоспан АS, Изоспан AQ proff (в моем варианте ЮТАВЕК 115 аналогичный изоспан АQ proff) крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой . Зазор образуется между верхней пароизоляцией и металлочерепицей на толщину контррейки и верхней обрешетки (в моем случае 75 мм, т.к. верхняя обрешетка не сплошная).
Второй вариант предпочтителен, как я понимаю, в случае применения в качестве кровельного материала - металлочерепицы. И здесь рекомендуется использовать Изоспан А- верхняя пароизоляция, для которого необходимо обязательно предусматривать вентзазор между утеплителем и изоспан А, что обеспечивается монтажем дополнительной контррейки, на которую крепится пароизоляция. Поверх пароизоляции устаивается еще одна котррейка, далее обрешетка и металлочерепица. Таким образом полючается два вентзазора: между утеплителем и пароизоляцией изоспан А, и между пароизоляцией изоспан А и кровлей.
Вопрос: правильно ли в моем варианте устроен кровельный пирог с применением в качестве пароизоляции ЮТАВЕК 115 поверх утеплителя без вентзазора, и имеет ли принципиальное значение устройства еще одного вентзазора между утеплителем и пароизоляцией ЮТАВЕК 115 в случае использования в качестве кровельного материала металлочерепицы, при условии что мансардное помещение не отапливается постоянно?
Игорь-73
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 13:16

Re: Утепление мансарды

Сообщение Изоспан » 18 авг 2014, 22:24

Добрый день!
Вы не совсем правильно поняли про Изоспан А:) как раз Изоспан А для металлической кровли совсем не рекомендуется (хотя и используется столь широко). При металлической кровле достаточно большой объем подкровельного конденсата и проникающего снега в зимний период, который Изоспан А не всегда и удержит - в критических случаях могут быть и капли насквозь. Поэтому если выбирать схему с двумя зазорами для металлической кровли, то это только Изоспан DM (в линейке Юафола это похоже на Ютакон). Уточнение правда есть и у этой схемы - необходимо обязательное устройство хорошей вентиляции над утеплителем, если что-то пойдет не по задуманному пути, то утеплитель не будет просыхать.
Поэтому ваш вариант с многослойной мембраной нам нравится, и мы такой рекомендуем как совершенно рабочий.
С пароизоляцией - да, также как вариант возможно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды

Сообщение Necc » 21 авг 2014, 23:46

Здравствуйте! Помогите решить проблему. В прошлом году строители смонтировали нам крышу и сильно не приглядывались что и как было сделано . А в этом году появились вопросы и мы не знаем, что делать?
Пирог они сделали такой....
1 металлочерепица
2 обрешетка
3 контррейка
4 изоспан А
5 Базальтовый утеплитесь ИЗОВОЛ
6 Изоспан Д внахлест, без проклейки.
7 обрешетка доской 25

Строители сейчас предлагают такой вариант сверху на доску , которая идет после Изоспана Д, положить изоспан В в качестве пароизоляции . Можно такое делать, или правильнее будет снять Изоспан Д и положить Изоспан В?
И что можно сделать в месте соприкосновения Изоспана А и утеплителя?
Necc
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 23:19

Re: Утепление мансарды

Сообщение Изоспан » 21 авг 2014, 23:56

День добрый.
Изоспан D можно применять в качестве пароизоляции, Изоспан В не нужен.
А вот между утеплителем и Изоспаном А полноценный вентиляционный зазор нужен обязательно. Никакого соприкосновения этих материалов быть не должно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды

Сообщение Necc » 22 авг 2014, 00:02

Спасибо!
Necc
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 23:19

Re: Утепление мансарды

Сообщение Изоспан » 22 авг 2014, 00:42

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды

Сообщение Necc » 22 авг 2014, 00:54

Есть еще вопрос по Изоспану Д. Строители сделали каркас из буса 150х 150 положили утеплитель ИЗОВОЛ и поЛожили ИЗОСПАН Д внутри и снаружи каркаса. Тот изоспан, который был снаружи здания, разлетелся полностью от ультрафиолета, а который внутри вроде бы нормальный. Его можно оставить , или правильнее будет снять и положить изоспан В? И какую пленку можно положить снаружи?
Necc
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 23:19

Re: Утепление мансарды

Сообщение Изоспан » 22 авг 2014, 10:00

День добрый.
Изнутри монтируется обязательно пароизоляция. И Изоспан D, и Изоспан В - именно пароизоляционные материалы. Можно оставить Изоспан D.
Снаружи применяют ТОЛЬКО паропроницаемые диффузионные мембраны. В крышу применяютИзоспан AQ Proff, Изоспан AS или Изоспан АМ. А в стены можно Изоспан А; но можно и упомянутые выше.