Сообщение Андрей.К » 07 июл 2014, 14:31

Добрый день!
У меня строится каркасная баня, в качестве утеплителя стен и наклонной кровли – органический утеплитель – костра. Это сыпучий материал.
Снаружи стена каркаса будет зашиваться а\ц листом затем обрешетка и на нее имитация бруса, поэтому для наружной поверхности стены пленок не предусматриваю.
В итоге пирог стены думаю выполнить так: (изнутри – наружу) вагонка – обрешетка(вентзазор) – черновая доска – Изоспан АМ – утеплитель – а\ц лист – обрешетка – имитация бруса.
Изоспан В не хочу использовать, так хочу, чтобы стены были дышащие для этого и применяю органический утеплитель.
В парилке хочу использовать Изоспан FB на стены и потолок, т.е. так: : (изнутри – наружу) вагонка – обрешетка(вентзазор) – Изоспан BF - черновая доска – Изоспан АМ – утеплитель – а\ц лист – обрешетка – имитация бруса.
Правильно ли так делать?
И еще потолок в парилке и внутренние стены-перегородки думаю утеплить, второй этаж в бане будет отапливаемый. На пол второго этажа над парилкой думаю или ничего или Изоспан АМ, чтобы закрыться от микрочастиц утеплителя.
Такой вариант возможен?
Андрей.К
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 14:26

Re: Дышащие стены и Изоспан

Сообщение Изоспан » 07 июл 2014, 20:33

День добрый.
Костра - одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли,кенафа и др.), получаемые при первичной их обработке. Микроволокон, опасных для здоровья, там нет - как и вредных химических соединений.
Скажите, зачем вам Изоспан АМ изнутри помещения.
Вы считаете, что увлажнения при насыщении этого материала парами воды не происходит? Или это не повлияет на теплопроводность пирога стены?
Такое строение пирога стен не считаем правильным. Если вы всё же хотите сделать именно так, хотя бы обратитесь в проектный орган - там вам выдадут квалифицированные обоснованные рекомендации.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Дышащие стены и Изоспан

Сообщение Андрей.К » 08 июл 2014, 10:49

Добрый день!
Мне как раз проектировщик (Экодомпроект) так и предлагает.
Совершенно верно – костра (в моем случае конопли) не содержит вредных химических соединений. Это сыпучий материал, и засыпать его в каркасную стену будем не полностью высохшим, окончательно сохнуть будет уже в стене. Толщина утеплителя будет 50 см.
Изоспан изнутри нужен для того, чтобы костра не высыпалась в щели между черновыми досками, и в дальнейшем будет препятствовать проникновению пыли внутрь помещения. Экологически чистая пыль внутри помещения тоже не нужна.
Весь смысл в том, чтобы стена дышала, поэтому предполагается использовать утеплитель органического происхождения.
При насыщении костры парами воды, конечно будет происходить увлажнение и это будет влиять на теплопроводность стены, но не критично для такой толщины. Я собираюсь париться в бане не чаще одного раза в неделю, а скорее всего и реже. Нужно создать условия, чтобы костра могла просохнуть.
Можно конечно создать идеальные условия для утеплителя – поставить изнутри Изоспан В, но это не будут идеальные условия для человека: сделать дышащие стены из органических материалов, а потом обтянуть все изнутри пленкой. Тогда придется придумывать систему вентиляции этого помещения.
Мой вопрос вот в чем: будет сохнуть костра в стене в моем варианте при использовании изнутри Изоспана АМ? Т.е. пары влаги должны выходить как внутрь, так и наружу стен.
Как будет работать в данном случае Изоспан АМ?
Андрей.К
Андрей.К
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 14:26

Re: Дышащие стены и Изоспан

Сообщение Изоспан » 08 июл 2014, 11:40

День добрый.
Изоспан АМ, как и любая диффузионная мембрана, пропускает пар из зоны высокого парциального давления - в зону низкого парциального давления пара. Парциальное давление пара напрямую зависит от температуры. То есть, если в помещении теплее, чем снаружи - пар идёт из помещения - вовне (в костру). Если в толще пирога температура будет выше, чем в помещении - естественно, пар пойдёт из пирога стены в помещение.
Повторюсь - это свойство ЛЮБОЙ диффузионной мембраны.