FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Алексей Юрьевич » 18 апр 2014, 10:12

Случай как раз-таки крайний: утеплитель уже закуплен и не мамого высокого качества - сыпется при монтаже.
Если применить паропроницаемую мембрану (например, Изоспан А), то гладкой стороной куда?
А возможен ли такой вариант: черновой потолок из досок не делать, пароизоляционную мембрану закрепить степлером к деревянным балкам перекрытия, контррейки крепить к ним же (к балкам), чистовой потолок из досок крепить к контррейкам? Если нет, то почему?

P.S. Когда появятся средства, потолок планируется обшить вагонкой поверх чистового потолка из досок (ведь они всё равно рассохнутся и появятся щели, что не есть красиво).
Алексей Юрьевич
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 14:42

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 18 апр 2014, 10:45

Если в утеплителе формальдегиды, никакая мембрана не спасёт: формальдегиды - газообразное вещество, через мембрану пройдёт. Поэтому мы и советуем пароизоляцию. Но тогда нужно сушить доски.
Без чернового потолка не рекомендуем. Положите утеплитель на плёнку (любую) - со временем всё это будет провисать, рано или поздно (скорее рано) плёнка порвётся.
Один из возможных вариантов: монтируйте пароизоляцию поверх досок чернового потолка. Тогда они (доски) смогут подсохнуть в процессе эксплуатации.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Алексей Юрьевич » 18 апр 2014, 12:45

Не совсем понял вот это:
Изоспан писал(а):Один из возможных вариантов: монтируйте пароизоляцию поверх досок чернового пола. Тогда они (доски) смогут подсохнуть в процессе эксплуатации.
Речь же была о потолке.

Кстати об утеплителе. При утеплении крыши остался Knauf Insulation Скатная кровля http://www.knaufinsulation.ru/knaufinsulation-skatnaya-krovlya. Он рекламируется как безопасный, однако сфера применения другая. Что скажете об его экологичности? Можно ли его заложить в перекрытие между этажами?
Алексей Юрьевич
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 14:42

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 18 апр 2014, 14:26

Извините, исправили - конечно, чернового потолка.
Knauf Insulation хвалят; но конкретнее - лучше спросить у производителя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Алексей Юрьевич » 20 апр 2014, 21:22

Доброго времени суток!

Я прошу прощения, но мы вернулись к тому, с чего начали.
Изоспан писал(а):Один из возможных вариантов: монтируйте пароизоляцию поверх досок чернового потолка. Тогда они (доски) смогут подсохнуть в процессе эксплуатации

До этого я писал
Если для чернового потолка (на схеме номер 6) использовать доски естественной влажности (не сушеные), то чем это грозит?
Как я понимаю, их нельзя закрывать между пароизоляцией, они могут начать гнить

И Вы согласились со мной
Изоспан писал(а):Вы абсолютно правы


Уважаемый, Вы противоречите последним постом самому себе и совершенно запутали меня. :) Прошу объяснить, что Вы имели ввиду.
Алексей Юрьевич
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 14:42

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 20 апр 2014, 22:19

День добрый.
Конструкция перекрытия (снизу вверх):
потолок
зазор
доски чернового потолка (непросушеные)
пароизоляция
утеплитель
зазор
пароизоляция
зазор
пол
Доски чернового пола, в которых содержится влага, не закрыты между слоями пароизоляции.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Алексей Юрьевич » 21 апр 2014, 13:05

Вот теперь всё понятно!
Спасибо Вам за консультацию и за терпение. Сделаю междуэтажное перекрытие по Вашей схеме.
Алексей Юрьевич
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 апр 2014, 14:42

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 21 апр 2014, 14:42

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение ose444ka » 22 авг 2014, 11:20

Здравствуйте. После консультации с Вами в другой теме мы сделали цокольное перекрытие в новом каркасном доме. Получился такой пирог.
1. на щебне в подполье Изоспан Д проклеили стыки полотнищ и приклеили к фундаменту
2. черновой пол обр.доска 25х150 (осталась от опалубки)
3. между балок (150 мм) утеплитель Rockwool 100+50
4. пароизоляции нет
5. вент. зазора нет
6. на балки обр. доска 40х150
7. OSB 9 мм
8. в след. году положим линолеум. Отапления пока нет.

Также утеплили стены каркаса и межкомнатные перегородки: между стоек утеплитель 150 мм + Изоспан В шерох. стороной внутрь помещения. Все нахлёсты проклеены, края Изоспана выпущены на пол и приклеены к osb.

Теперь возник вопрос по пирогу межэтажного перекрытия. Его решили делать по аналогии с цокольным.
На данный момент оно такое:
1. Вагонка потолка
2. Рейка 20 мм
3. Изоспан В шерох.стороной вниз, края приклеены к Изоспану на стенах.
4. Черновой потолок - OSB 9 мм
5. Балки 150 мм с утеплителем Rockwool 150 мм
6. Пароизоляции нет
7. Вент.зазора нет
8. Обрезная доска 40х150 вразбежку (около 10 мм) + OSB 9 мм
9. В след.году положим линолеум.
Главный вопрос: правильно ли смонтирован пирог и можно ли обойтись БЕЗ вент.зазора над утеплителем, т.к. уже установленная лестница не позволяет делать более толстое перекрытие??
Режим эксплуатации дома будет такой: проживание летом постоянное, весна-осень по выходным с протапливанием обоих этажей (газовый и инфракрасный обогреватель), а при разовом наезде зимой будет отапливаться только 1-й этаж (печка). Тепло на второй этаж идти не будет.
Последний раз редактировалось ose444ka 22 авг 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
ose444ka
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:40

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сообщение Изоспан » 22 авг 2014, 14:12

День добрый.
ose444ka писал(а):Также утеплили стены каркаса и межкомнатные перегородки: между стоек утеплитель 150 мм + Изоспан В шерох. стороной внутрь помещения. Все нахлёсты проклеены, края Изоспана выпущены на пол и приклеены к osb.
- Вопрос про стены каркаса: снаружи, со стороны улицы утеплитель чем-то закрыт?
И по поводу вашего вопроса: если зимой будет отапливаться только первый этаж, а второй останется холодным, то при вашей схеме в перекрытии неминуемо будет происходить конденсация воды. Нужно предусмотреть возможность выхода пара из утеплителя. Для этого сверху от утеплителя нужна паропроницаемая мембрана (Изоспаг AQ Proff, или AS, или AM. Над ним обязательно вентзазор. И линолеум не рекомендую, лучше просто доски - перекрытие прослужит дольше.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3