FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Правильно ли я сделал пол?

Правильно ли я сделал пол?

Модератор: Изоспан

Правильно ли я сделал пол?

Сообщение tvs » 24 фев 2014, 16:36

1) Пол между подполом и первым этажем : снизу вверх Изоспан С - обрешетка - лаги с утеплителем между ними - обрешетка - фанера - подложка под ламинат - ламинат.
2) Перекрытие между первым и вторым этажем снизу вверх: Изоспан FS - оргалит на лаги - лаги с утеплителем - фанера - подложка под ламинат - ламинат.

Интересует не станет у меня утеплитель в полу постепенно набирать воду ( особенно в перекрытии между первым и вторым этажем)
tvs
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 июн 2013, 18:19

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение Изоспан » 24 фев 2014, 17:21

День добрый.
1. Если ваше подполье не мокрое и вентилируемое (есть достаточное количество продухов) - пароизоляцию снизу вообще лучше снять. Это обеспечит наибольший срок службы конструкции.
Если это условие не удовлетворено, то обязательна максимальная герметизация пароизоляции как сверху, так и снизу: проклейка всех стыков\нахлёстов пароизоляции строительным скотчем (Изоспан KL), герметизоция примыканий пароизоляции к стенам, трубам и другим конструкциям (Изоспан ML Proff). Монтировать необходимо СУХИЕ материалы.
2. Если оба этажа тёплые (в зимнее время нет разницы температур на первом и на втором этажах), то конденсация влаги в перекрытии не происходит, всё в порядке.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение kolbel » 21 апр 2014, 04:58

Добрый день. Если дом зимой используется не постоянно то как сделать пирог между первым и вторым этажом. И еще вопрос обязательно ли мазать черновые доски антисептиком?
kolbel
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 09:15

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение Изоспан » 21 апр 2014, 11:52

День добрый.
Если дом зимой будет протапливаться периодически, к пароизоляции следует отнестись с особым вниманием - при включении отопления поток пара будет усиленным.
Подполье должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Можно на землю постельть пароизоляционную плёнку и присыпать песком.
Пирог цокольного перекрытия: черновой пол - утеплитель - пароизоляция (Изоспан В или Изоспан С), проклеить нахлёсты строительным скотчем Изоспан KL - зазор - чистовой пол.
Доски чернового пола, не обработанные антисептиком, прослужат гораздо меньше, чем обработанные.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение kolbel » 21 апр 2014, 20:11

Изоспан писал(а):День добрый.
Если дом зимой будет протапливаться периодически, к пароизоляции следует отнестись с особым вниманием - при включении отопления поток пара будет усиленным.
Подполье должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Можно на землю постельть пароизоляционную плёнку и присыпать песком.
Пирог цокольного перекрытия: черновой пол - утеплитель - пароизоляция (Изоспан В или Изоспан С), проклеить нахлёсты строительным скотчем Изоспан KL - зазор - чистовой пол.
Доски чернового пола, не обработанные антисептиком, прослужат гораздо меньше, чем обработанные.

Это вы мне рассказали про пирог первого этажа. А второй этаж какой будет пирог? Я его вижу таким:
вагонка, изоспан В, черновые полы, утеплитель, изоспан ? (В), вентиляционный зазор 5 см., половая доска.
kolbel
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 09:15

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение Изоспан » 21 апр 2014, 20:28

На этих этажах будет одинаковый температурный режим? В вашей ситуации (периодическое отапливание дома) снизу лучше пароизоляцию не монтировать. Если этажи будут функционировать в одном режиме, конденсации влаги не будет, и такая конструкция буден долговечнее.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение kolbel » 23 апр 2014, 13:04

Изоспан писал(а):На этих этажах будет одинаковый температурный режим? В вашей ситуации (периодическое отапливание дома) снизу лучше пароизоляцию не монтировать. Если этажи будут функционировать в одном режиме, конденсации влаги не будет, и такая конструкция буден долговечнее.

Cпасибо. А если смонтировать снизу изоспан А чтобы частички утеплителя не смогли проникнуть?
kolbel
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 09:15

Re: Правильно ли я сделал пол?

Сообщение Изоспан » 23 апр 2014, 15:56

Да, можно так.