Сообщение SerPor » 28 июн 2013, 02:13

Доброй ночи! Строители самоучки переделывают перекрытие между жилым этажом и холодным чердаком. Нигде не могу найти ответ на следующий вопрос: что должно быть предусмотрено, чтобы "выводимая" из утеплителя влага уходила из вентзазора образованного рейками расположенными между мембраной (Изоспан АС или АМ) и полом чердака? Ранее была проблема в том, что покрытие пола на чердаке (фанеру) положили прямо на мембрану, т.е. без рейки. Фанера намокла от влаги выведенной на мембрану. Переделывают... Читаю технологию угладки, но так и не понятно куда деваться влаге! И нужно ли как то специально обрабатывать фанеру с внутренней стороны? И еще вопрос: Работник-Изыскатель Петя решил, что будет лучте и так и сделал (чтобы "застраховаться на все 100") следующее: со стороны чердака между лагами проложил Изоспан А (т.е. расстелил огибая каждую лагу), затем вложил туда утеплитель, затем мембрана, затем рейка, затем фанера. Почитав форум понял, что Изоспана А и ненадо вовсе! Стоит ли в третий раз переделывать или успокоите горемыку? Заранее Благодарю!
SerPor
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 01:41

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение Изоспан » 28 июн 2013, 11:02

День добрый.
Вы мне скажите, пароизоляцию-то ваши гении положили? (Это или Изоспан В, или С, или хотя бы Д).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение SerPor » 28 июн 2013, 17:40

Да, пароизоляция подшита скребками к черновому потолку отапливаемого помещения. Патоизоляция правда не изоспан, а фолгированный материал Максизол. Швы проклеины. Читовой потолок пока не смонтитован.
SerPor
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 01:41

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение Изоспан » 29 июн 2013, 10:20

Изоспан А в конструкции - абсолютно бесполезен. Но можно не демонтировать.
Сделаете вентзазор между супердиыыузионной мембраной и фанерой - влага уходить будет, никаких дополнительных действий не надо.
Судя по тому, что у вас намокла лежащая впритык фанера, смонтирован пирог был из влажных материалов. Вам быпо-хорошему сначала утеплитель и деревянныеконструкции просушить хорошенько, а потом уже смонтировать мембрану, вентзазор и фанеру.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение SerPor » 29 июн 2013, 10:40

Большое Спасибо! Получается, что влага должна выходить из вентзазора на чердак прямо через фанеру и щели. Странно! Думал нужны зазоры при укладке фанеры по периметру верхних помещений. Изнутри покрыли фанеру Неомидом 440.
SerPor
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 01:41

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение Изоспан » 29 июн 2013, 17:16

Если монтировались мокрые материалы - не спасут никакие зазоры. При монтаже сухих материалов - не нужно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение SerPor » 19 фев 2014, 23:51

Добрый день,

Продолжаю свою стройку. Есть вопрос по утеплению холодной мансарды. Ранее писал Вам по проблеме в влагой в перекрытии. После консультаций с Вами проблему решил, чтобы в дальнейшем не наломать дров, решил сначала проконсультироваться.

Вопрос следующий: Мансарду под крышей отапливать не планирую как минимум года 2-3, но начал уже утеплять крышу изнутри укладывая между стропилами утеплитель. Сверху на стропила был ранее (при строительстве) смонтирован изоспан А, далее деревянная обрешетка из рейки на 50 мм., ОСП плита, гибкая церепица "шинглас". Утеплитель, как и рекомендовано при использовании изоспана А, укладывается с зазором 50 мм. Были намерения после укладки утеплителя снизу к стропилам подшить также максизол, но потом задумался... Размышляю, что через перекрятие влага все-таки проходит и оседает на супердиффузионной мембране, с которой затем испоряется. Если я подошью максизол к стропилам, то при том, что мансарда не отапливается, там будет скапливаться влага, которая испоряется с перекрытия. Не будет ли киснуть все на мансарде? Или может необходимо подшивать не Максизолом, а каким либо другим материалом и каким?

К сведению: Сейчас у меня пирог перекрытия снизу-вверх следующий:
1. потолочный материал (везде разный: гипсокартон, дерево, натяжные потолки)
2. Рейка 50 мм. (понятно, что кроме натяжного)
3. теплогидроизоляция "максизол"
4. черновой потолок
5. утеплитель между деревянными лагами
6. Супердиффузионная мембрана
7. рейки 50 мм.
8. Фанера

Заранее благодарю,

Сергей
SerPor
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 01:41

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение Изоспан » 20 фев 2014, 11:05

День добрый.
Обычно супердиффузионными мембранами называют многослойные материалы, обладающие как хорошей паропроницаемостью (свыше 1000 г/ м2/сутки), а также и большой водоупорностью (более 800 мм водяного столба). Изоспан А к ним не относится по причине малой водоупорности http://isospan.gexa.ru/paroizoljacionny ... /isospan-a , и считается просто паропроницаемой мембраной.
Скажите, "Сверху на стропила был ранее (при строительстве) смонтирован изоспан А, далее деревянная обрешетка из рейки на 50 мм." - что вы имеете ввиду под обрешёткой? Как идут рейки - горизонтально или вдоль стропил?
"Если я подошью максизол к стропилам, то при том, что мансарда не отапливается, там будет скапливаться влага, которая испоряется с перекрытия" - а если не подошьёте, то влага будет скапливаться в утеплителе. Какой-то (не каждый) утеплитель просохнет и восстановится - но вряд ли это пойдёт на пользу долголетию материала.
Чтобы не "кисло", организуйте в неотапливаемой пока мансарде хорошее проветривание. Как на холодных чердаках делают же слуховые окна напротив друг друга - и всё сухо.
Снизу можно любой пароизоляцией - в том числе и максизолом;главное - чтобы герметично было. То есть стыки материала проклеить строительным скотчем, примыкания к трубам, стенам, окнам также проклеить (у нас есть удобная лента Изоспан ML Proff - ко всему клеит).
Также нужно было проклеить и в перекрытии - сделали?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение SerPor » 24 фев 2014, 11:18

Здравствуйте, Спасибо за ответ!

Почему строители смонтировали Изоспан А мне не объяснить. До того, пока сам не столкнулся с проблемой в этом не разбирался.
В последующем читал на этом форуме, что если на крыше смонтирован Изоспан А, то при укладке утеплителя главное утеплитель не прижимать к Изоспану А. Так и сделал, оставляя зазор 50 мм.
Жалко, если это остается будущей проблемой. Сейчас уже не переделать.
Рейки приколочены к стропилам, т.е. идут по ним сверху вниз.
Что касается перекрытия, то там все сделано сейчас правильно. Снизу подшит максизол.
Совет по поводу проклейки швов обязательно учту. К стенам максизол просто пришит стэплером. проклею Изоспаном ML Prof

С уважением,

Сергей
SerPor
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 01:41

Re: Удаление влаги из вентзазора в чердачном перекрытии

Сообщение Изоспан » 24 фев 2014, 14:05

День добрый.
Применение супердиффузионной мембраны с хорошей водоупорностью больше актуально для металлических кровель - на них с нижней стороны в результате суточных колебаний температур возникает очень большое количество конденсата. Для правильно смонтированной мягкой черепицы это не так актуально. И, так как у вас есть контробрешётка (рейка 50 мм, идущая вдоль стропил) - проблем возникнуть не должно.
Делайте качественно пароизоляцию, организуйте проветривание чердачного пространства.