Неотапливаемая мансарда

Сообщение Voldemar » 05 сен 2013, 00:02

Доброго времени суток!
Собираюсь утеплять перекрытие между отапливаемым (в будущем, и то непостоянно) первым этажом сруба и холодной мансардой. Полистав соответствующие темы, пришёл к выводу, что пирог перекрытия должен быть таким (снизу вверх):
1. Отделка (гипсокартон) первого этажа;
2. Зазор 6 см (металлопрофиль);
3. Черновой потолок (доска 25-ка);
Это уже есть, далее:
4. Изоспан В (между лагами перекрытия, они уже есть);
5. Утеплитель;
6. Изоспан В;
7. Вентзазор;
8. Половая доска 2 этажа.
Получается, так как мансарда жилая, то надо стелить пароизоляцию. Но влияет ли на это тот факт, что мансарда неотапливаемая?
А если я в будущем решу провести туда отопление?
Заранее благодарю за ответ...
Voldemar
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 17:56

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Изоспан » 05 сен 2013, 12:00

День добрый.
Лучше примените сверху от утеплителя мембрану - например, Изоспан АМ.
Лучше выбрать экологичный утеплитель.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Voldemar » 05 сен 2013, 12:50

Спасибо за ответ!
Понимаю, что вопрос не совсем по Вашей части, но всё же: Приведите пример экологичного утеплителя, пожалуйста... :oops:
И ещё... Тот пирог, что описал я, чем чреват или опасен?
Заранее благодарю за ответ...
Voldemar
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 17:56

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Изоспан » 05 сен 2013, 17:32

Есть какой-то экологичный утеплитель у Кнауфа. Льняной, говорят, очень экологичный - но дорогой. Про Эковату то же говорят. Знаете, это вопрос доверия к производителю.
Вы в описании говорите про пароизоляцию Изоспан В с обеих сторон от утеплителя. При отапливании только первого этажа вследствие разницы температур возникнет разница парциального давления пара внутри - снаружи; и пар устремится из отапливаемого помещения в холодную мансарду. Герметично пароизоляцию сделать нереально, какая-то часть пара пройдёт в утеплитель - но если сверху тоже пароизоляция, то он там и застрянет. В результате - насыщениеутеплителя влагой и потеря им теплоизоляционных свойств. Если же сверху будет мембрана, то она прошедший пар ввпустит, утеплитель не намокнет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Voldemar » 06 сен 2013, 13:44

Да, в общем всё логично... Но всё же у вас в схеме "Межэтажные перекрытия" указано именно так, пароизоляция Изоспан В с обеих сторон от утеплителя. Над верхней плёнкой вентзазор, видимо для отвода проникщего пара. Ну так и я его указал...
Voldemar
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 сен 2013, 17:56

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Изоспан » 06 сен 2013, 14:14

Межэтажное перекрытие - это переклытие между двумя тёплыми (отапливаемыми) этажами. Так как разницы температур нет, то и конденсация влаги незначительна, можно применять пароизоляцию с двух сторон, даже при наличии вентзазора. При большой разнице температур конденсация влаги очень большая, лучше применять сверху диффузионные мембраны - иначе очень велик риск вымокания утеплителя.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Longitude » 09 сен 2013, 17:40

Собираюсь утеплять перекрытие между холодным чердаком и отапливаемым помещением. Потолок уже подбит вагонкой. По идее я раскатываю изоспан б шероховатой стороной к вагонке (нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?), потом идет сам утеплитель, а сверху хочу накрыть изоспаном а гладкой стороной наружу (опять же нужны ли здесь какие-нибудь вент. зазоры). Все ли верно я делаю? Особенно интересует правильной ли стороной располагаю изоспан.
Longitude
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 17:20

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Изоспан » 09 сен 2013, 19:58

День добрый.
Вентзазор между вагонкой и Изоспаном В желателен.
На чердаке под кровельным покрытием какая-то гидроизоляция у вас есть? И из чего кровля?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Longitude » 09 сен 2013, 21:27

На крыше шифер под ним проложен рубероид. Одним словом сухо :)
Longitude
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 17:20

Re: Неотапливаемая мансарда

Сообщение Изоспан » 09 сен 2013, 23:01

Тогда - да, сверху накройте Изоспаном А логотипом вверх.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron