FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Что то пошло не так!

Что то пошло не так!

Модератор: Изоспан

Что то пошло не так!

Сообщение Yaa » 03 сен 2013, 23:07

Год назад сделал пол с применением изоспана. Пирог такой - с низу изоспан Д подшит прям по балкам (брус 200 на 100) снизу - сбоку бруса набит брусок- далее черновой пол, утеплителя 10 см, вент зазор 5 см. изоспан Б, вент зазор 5 см - доска пола (40 ка) сверху доски осб. в начале лет сверлил перекрытие что бы пропустить проводку в подвал. все было сухо. сейчас вот делал канализацию просверлил, сверху утеплитель сухой с низу мокрый. между черновым полом и утеплителем мокро. Что не так?! почему там мокро? ничего не проливали на пол точно!
Yaa
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:19

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Изоспан » 04 сен 2013, 12:45

День добрый.
Действительно странно: такие вещи если случаются, то в холодное время года, когда большая разница температур в доме - в подвале (и, как следствие, разница парциального давления пара). Но вы пишете - в начале лета внутри пирога было сухо.
Нужно понять, откуда влага попала в пирог. В подвале сухо? Что в нём было весной? Из той ситуации, что вы описали, влага скорее всего шла снизу.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Yaa » 04 сен 2013, 13:15

Честно говоря у меня одно только предположение. Весной я как раз тянул проводку к автоматике водоснабжения. Возможно это было моей ошибкой поставить гидроаккумулятор и автоматику в подвал. Так как у меня скважина и вода холодная трубы вечно потеют и гидроаккумулятор тоже был вспотевший. Возможно это стало причиной? В подвале естественно земля влажная воды нут. Угв очень низкий, у меня 2,5 метра сливной колодец там воды чуть чуть на дне только когда сильные дожди идут. Как теперь просушить этот пирог? автоматику переставил всю в кессон вчера. Хватит если я сделаю отверстия вдоль стены между каждой балкой в верх 25 мм и буду поддерживать 24 градуса постоянно? Если я в подвале растелю клиенку по грунту это поможет убрать влажность с низу? в подвале в пару местах белые грибковые запотевания. дом 6 на 9. фундамент разделен перемычкой и делится 6 на 6 и 6 на 3. Проблема именно в отделении 6 на 3. только там этот грибок и запотевания. где 6 на 6 более суше и такого грибка нету. именно где 6 на три стоял гидроаккумулятор. где 6 на 6 большая комната жилая. Где 6 на три кухня. и там довольна таки жарко когда готовишь. вентиляцию пока не сделал. поможет если я еще изоспан д постелю на землю?!
Yaa
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:19

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Изоспан » 04 сен 2013, 22:29

Да, вам нужно решить вопрос с влажностью в подвале. Если даже грибок появился! И, видимо, Изоспан Д у вас смонтирован недостаточно герметично. Вы нахлёсты проклеивали?
Пароизоляцияпо земле поможет - в какой-то мере. Может, сделать ещё продувы в подвале?
Если подвал будет сухой - Изоспан Д снизу можно вообще снять, и это идеальный вариант.
Просушить сейчас будет сложно. Попробуйте вариант с отверстиями; но если в ближайшее время не просохнет - надо будет какие-то ещё варианты просушки искать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Yaa » 05 сен 2013, 00:57

Изоспан писал(а):Да, вам нужно решить вопрос с влажностью в подвале. Если даже грибок появился! И, видимо, Изоспан Д у вас смонтирован недостаточно герметично. Вы нахлёсты проклеивали?

Нахлесты проклеены обычным скотчем. Что самое странное на изоспаном Д влажности не чувствуется вообще. С низу если доски трогаешь их на ощупь сухие, даже влаги не чувствуется, а вот сверху между утеплителем и черновым полом влажно очень.. мм 5 наверное в утеплителе.

Изоспан писал(а):Пароизоляцияпо земле поможет - в какой-то мере. Может, сделать ещё продувы в подвале?

Пароизоляцию сегодня постелил, посмотрю что получится. а продухи я даже не знаю как сейчас добавить, т.к. они в кирпичной кладке и причем продухи идут вдоль 9 метровой стены, т.е. под всем домом и проветривают подвал и над комнатой 6 на 6 в которой достаточно сухо. не понимаю почему там влажно. Реально возможно что сырость от гидроаккумулятора так напитала пирог? Сыро именно между балками было где стоял гидроаккомулятор. правда другие не смотрел
Изоспан писал(а):Просушить сейчас будет сложно. Попробуйте вариант с отверстиями; но если в ближайшее время не просохнет - надо будет какие-то ещё варианты просушки искать.

сколько по Вашему мнению может потребоваться для просушки таким способом? Достаточно ли сделать с одной стороны стены между балками отверстия или лучше с двух( балки поперек расположены по три метра)?
Yaa
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:19

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Изоспан » 05 сен 2013, 11:35

Деньдобрый.
Простым скотчем - это каким? Не канцелярским, надеюсь?
И ещё вопрос: от гидроаккумулятора что-то (трубы, кабели) идёт сквозь перекрытие?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Yaa » 05 сен 2013, 14:02

Изоспан писал(а):Деньдобрый.
Простым скотчем - это каким? Не канцелярским, надеюсь?
И ещё вопрос: от гидроаккумулятора что-то (трубы, кабели) идёт сквозь перекрытие?

Доброго времени суток!
Кабель от гидроаккумулятора идет в дом, просвердено отверстие в отверстие вставлена железная труба и внутри трубы уже идет в гофре кабель. Что самое интересно только что специально залез в подвал вытащил трубку и залез туда пальцем. Там абсолютно сухо, даже намека на влагу нет. Отверстие сделано на противоположном углу дома от того где я нашел влагу и где стоял сам гидроаккумулятор. Пошел дальше отклеил стыки боковые от того места где нашел влагу отступил один пролет балок и просверлил отверстие . там тоже сухо, даже намека на влажность нету, дырку запенил и опять все заклеил. Теперь и вправду ломаю голову. Неужели это все и вправду сделал гидроаккумулятор? Влага именно в этом пролете балок где он стоял. Причем с боку действительно плохо проклеено было, вернее скотч оторван во многих местах, почему то плохо клеится стыки между руберойдом и изоспаном Д. Скотч использовал метализированный. К сожалению скотча изоспана я нигде не нашел в подмосковье в откруге ста киломметров. Даже спрашивая есть такой, на меня все смотрели круглыми глазами и говорили что она просто пристреливается степлером.
Yaa
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:19

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Изоспан » 05 сен 2013, 14:18

Мда, получается - действительно от гидроаккумулятора. Может, и скотч отклеился из-за повышенной влажности.
Ну, это и к лучшему - не весть пирог пострадал, просушить только эту локальнуючасть.
Посмотрите, если в подвале сухо, то можно аккуратно снять снизу Изоспан D, просушить утеплитель, и затем опять смонтировать.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Yaa » 12 сен 2013, 16:30

Просто отогнуть изоспан д, что бы был виден черновой пол?!
Yaa
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 13:19

Re: Что то пошло не так!

Сообщение Изоспан » 12 сен 2013, 17:32

Да - в том месте, где вода появилась.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 4