Сообщение bormanius » 26 сен 2011, 19:03

День добрый.

Подскажите, пожалуйста, по 2м вопросам:

1. Пирог пола (дом стоит на столбах) (снизу вверх):
черновой пол, изоспан С (без вент.зазоров, шершавой стороной вниз), утеплитель минвата 100мм, изоспан С (без вент.зазоров, шершавой стороной вниз), Чистовой пол. Чем грозит такой пирог, при условии, что внизу все продувается - дом на столбиках.

2. Пирог между первым и вторым этажами (снизу вверх):
вагонка, изоспан С (без вент.зазоров, ШЕРШАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ !!!), утеплитель минвата 100мм, изоспан С (без вент.зазоров, шершавой стороной вниз), чистовой пол.

Насколько я понимаю, самая большая ошибка "изоспан С (без вент.зазоров, ШЕРШАВОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ !!!)" - чем это грозит.

Спасибо.
bormanius
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 18:56

Re: Изоспан С не той стороной без вент.зазора

Сообщение Изоспан » 26 сен 2011, 19:26

День добрый.
Если у пароизоляции нахлёсты проклеены строительным скотчем, и если вы до монтажа хорошо просушили минвату, то положение не так страшно. Если же нет - утеплитель скоро отсыреет и выйдет из строя, вы же "заперли" его между двух слоёв пароизоляции без возможности вентиляции. Это относится к обоим перекрытиям.
Сторона Изоспана С - это меньшее зло.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан С не той стороной без вент.зазора

Сообщение bormanius » 26 сен 2011, 19:45

Спасибо за быстрый ответ.
К сожалению нигде швы не проклеивались, но изоспан ложился внахлест сантиметров на 15.
По первому этажу: а если снизу всего пирога первого этажа приделать степлером изоспан Д с проклейкой швов, это как-то спасет ситуацию?
Ведь максимальный пар будет идти снизу вверх от земли. Стоит этим сейчас заняться, эффект будет?

Или это только улучши ситуацию на первом этаже а межэтажное перекрытие все-равно будет отсыревать?
bormanius
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 18:56

Re: Изоспан С не той стороной без вент.зазора

Сообщение Изоспан » 27 сен 2011, 11:51

День добрый.
Пирог цоколя монтаж Изоспана Д с проклейкой скотчем в какой-то мере поддержит. Цокольное перекрытие -одно из самых уязвимых мест строительства.
Мы даём рекомендации наиболее долговечной и надёжной конструкции. Каждое отступление от "рецепта" - минус качеству. Пол не провалится завтра, перекрытие просто прослужит меньше.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Изоспан С не той стороной без вент.зазора

Сообщение usr11 » 30 ноя 2011, 00:59

Здравствуйте!
Планируется схожая схема утепления пола (снизу вверх: черновой пол-изоспан В-минеральный утеплитель-изоспан В-чистовой пол) с проклейкой стыков пленки лентой SL.
Насколько необходимо делать обрешетку под чистовым полом, если не планируется мыть пол по-флотски и париться в помещении. И какой тогда стороной стелить изоспан В?
Спасибо.
usr11
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:27

Re: Изоспан С не той стороной без вент.зазора

Сообщение Изоспан » 30 ноя 2011, 14:17

Добрый День!
Насколько я понял, вы пишите о конструкции цокольного перекрытия.
Схема снизу вверх:
1.Изоспан D - сторона укладки значения не имеет(с обязательной проклейкой нахлестов Изоспаном KL (он лучше клеит) или SL)
2.Черновой пол
3.Утеплитель (над утеплителем вент.зазор)
4.Изоспан В - шероховатой стороной к утеплителю (с обязательной проклейкой нахлестов Изоспаном KL или SL)
5.Контрейка (вент. зазор)
6.Чистовой пол

Если не получается Изоспан D положить под черновым полом, тогда можно пустить его по черновому полу с огибанием балок (с обязательной проклейкой нахлестов Изоспаном KL или SL).

Вентиляционный зазор делать рекомендуется- для того что бы влага "могла выходить" из строительных материалов.
Например влажный утеплитель, доски, опять же никто ни застрахован от случайных протечек воды.
В целом отсутствие зазора это минус долговечности и качеству строительства.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия