FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - изоспан Д

изоспан Д

Модератор: Изоспан

изоспан Д

Сообщение zoloto » 26 июн 2013, 11:07

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильное решение: имеем вот такой кровельный пирог мансарды сверху вниз - профнастил, обрешетка, контрбрус 50*50, изоспан АМ, стропила 200*50 (внутри утеплитель) И ВОТ ВОПРОС! - по вашим альбомам вы рекомендуете пароизоляцию В крепить либо к стропилам потом черновая подшивка, либо сначала черновую подшивку по стропилам, а потом уже пароизоляцию, далее в обоих вариантах вертикальный контрбрус и чистовая подшивка - так как же правильно, если в обоих вариантах будет загнивание черновой подшивки, и как будет функционировать вентзазор если этот пирог будет герметичен, т.е. полное соприкосновение со стеной?
zoloto
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 01:44

Re: изоспан Д

Сообщение zoloto » 26 июн 2013, 11:31

И еще вопрос - возможно ли применение вместо изоспана В изоспана Д? сопротивление паропроницанию у них одинаковое, разница только на разрыв, у Д оно больше.
zoloto
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 01:44

Re: изоспан Д

Сообщение Изоспан » 26 июн 2013, 13:21

День добрый.
Как писалось в соседней теме, многое зависит от влажности помещения. Если проектом предусмотрена вентиляция, рассчитанная на основе объёма и температурно-влажностного режима данного пространства - даже вентзазор не обязателен. Если же вентиляция отдельно не просчитана и производится за счёт проветривания через окна, лучше подстраховаться: пароизоляцию смонтировать снизу чернового потолка, между ней и чистым потолком сделать вентзазор. Это позволит продлить срок службы перекрытия.
Применение Изоспана Д вместо Изоспана В - тоже вопрос влажности. У Изоспана В есть антиконденсатная поверхность. Если влажность возрастёт - на ней не будут появляться капли конденсата и не испортят вам обшивку. Если делаете с предусмотренной проектом вентиляцией - нет проблем, монтируйте Изоспан Д.
Конечно, строительство по проекту предпочтительней. Конечно, это стоит денег - но экономия на таких вещах ведёт к усложнению процесса строительства.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан Д

Сообщение zoloto » 27 июн 2013, 11:19

Здравствуйте. Не поспорю с Вами, был бы проект - было бы меньше вопросов.... Но проекта нет, как и опыта в строительстве, только голый энтузиазм.
Суть вопроса такова - когда строители делали мне крышу, шаг стропил мне сделали 0,9 м (по расчетам на нагрузки) вместо обычных 0,6 , но при утеплении я столкнулся с тем, что мансарду утеплять мне не удобно, т.к. утеплитель не долго держится между стропил (хоть и встает в распор, но он вываливается). Поэтому я принял решение сразу за базальтом прибивать ИЗОСПАН Д а не В (так как он крепче) степлером, - а далее уже черновой потолок - контр брус - чистовой потолок (СМЛ). Именно из-за того, что в производстве работ утепления мне так удобнее.
:? НО закрались сомнения, чувствую что делаю что то не так. Если сейчас подскажите мне окончательно верный вариант, то готов все передалать.
Заранее спасибо за ответ.
zoloto
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 01:44

Re: изоспан Д

Сообщение zoloto » 27 июн 2013, 11:23

А может оставить как есть, только после черновой обшивки пройтись Спанлайтом В - контр брус - чистовая обшивка (СМЛ) ??????
zoloto
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 01:44

Re: изоспан Д

Сообщение Изоспан » 27 июн 2013, 11:46

День добрый.
Утеплитель можно дополнительно закрепить при помощи специальных струн. Конструкция "утеплитель - Изоспан Д - черновой потолок - вентзазор -чистовой потолок" - в случае повышения влажности в помещении между черновым потолком и Изоспаном Д может скапливаться вода. Поэтому мы и рекомендуем пароизоляцию монтировать со стороны вентзазора, это надёжнее. Но решать вам.
Конструкция "утеплитель - Изоспан Д - черновой потолок - Спанлайт В - вентзазор -чистовой потолок" - неприемлемо: черновой потолок "заперт" между двумя слоями пароизоляции, сгниёт быстро.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0