FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Модератор: Изоспан

Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Сообщение Peter » 17 сен 2011, 17:57

Добрый день,

Имеем 40-летний каркасный дом.
Хотим переделать холодный чердак в жилую мансарду. Структура следующая

КРЫША
1. Оцинкованный лист
2. Рубероид
3. Обрешетка
4. Внутренняя деревянная отделка (по обрешетке изнутри) между стропилами. Стропила видны.

ФРОНТОНЫ
1. Внешняя отделка (вагонка)
2. Пергамин
3. Каркас из бруса

ПОЛ (между чердаком и первым этажом) - снизу-вверх
1. Обшивка потолка первого этажа (оргалит)
2. Черновой пол (он же потолок)
3. Лаги

Какой пирог будет для каждого случая?

Разбирать всё и укладывать гиро- и пароизоляцию по правилам сборки нового дома не предполагается.
Хотим использовать всю площадь крыши и пола, то есть вертикальные боковые стенки и горизонтальный потолок делать не будем. Оставим ровный треугольник в поперечном разрезе дома.
Peter
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 16:04

Re: Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Сообщение Изоспан » 19 сен 2011, 16:29

День добрый.
ПОЛ. Если не планируете снимать оргалит, то пароизоляцию можно сделать выше чернового пола. Но между черновым полом и пароизоляцией необходим вентзазор. Технологически это можно сделать, набив по доскам чернового пола вдоль лаг деревянную рейку 5*5 см, и уже к ним пристрелить строительным степлером пароизоляцию (Изоспан В). Нахлёсты проклеить клейкой лентой Изоспан KL.
Сверху Изоспана В уложить утеплитель (рекомендую базальтовый, например Роквул - он, по уверению производителей, экологичный, и с ним можно применять мембраны. Со стекловатой из соображений безопасности жилой среды лучше применять пароизоляцию, а это требует двойного вентзазора; у вас просто нет места для этого).
Если у вас лаги стандартные, 15 см, то вы сможете положить 10 см утеплителя. Далее поверх утеплителя и по лагам укладываете паропроницаемую мембрану Изоспан АМ. Сверху по лагам пускается рейка 5*5 см, и уже по ней монтируется чистовой пол.
ФРОНТОНЫ. Пергамин лучше срезать. Затем смонтировать паропроницаемую мембрану изоспан А или Изоспан АМ, как в случае ПОЛА рекомендовано монтировать Изоспан В -т.е. через рейку (необходим вентзазор между вагонкой и мембраной).
Вплотную к мембране монтируете утеплитель, и изнутри вплотную к нему устанавливается пароизоляция Изоспан В (проклейте нахлёсты клейкой лентой Изоспан KL).
Далее через рейку монтируйте внутреннюю обшивку.
КРЫША. Получается, что оцинкованный лист у вас лежит прямо на рубероиде, без вентзазора? Это сокращает срок жизни металла. В щели между оцинковкой и рубероидом скапливается влага, испариться ей некуда - в конце концов это приведёт к коррозии металла. Лучше рубероид срезать.
Внутреннюю деревянную отделку тоже нужно снять (как я понимаю, без этого и рубероид не снять). Далее, как и в предыдущих узлах, через рейку монтируете Изоспан АМ.
Ниже между стропилами монтируете утеплитель; ещё ниже - пароизоляцию Изоспан В ((проклейте нахлёсты клейкой лентой Изоспан KL).
И наконец - через рейку внутренняя обшивка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Сообщение Peter » 20 сен 2011, 12:50

Спасибо
Peter
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 16:04

Re: Утепление СТАРОГО чердака (мансарда)

Сообщение Изоспан » 20 сен 2011, 15:59

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1