FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Утепление мансарды в виде буквы "П"

Утепление мансарды в виде буквы "П"

Модератор: Изоспан

Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение Римма » 05 июл 2010, 13:49

Здравствуйте! Строим дом: 1 этаж из бруса + пристройка каркасно-щитовая жилая, 2 этаж каркасно-щитовой.
1. Кровлю утеплять не планируем, а только мансарду в виде буквы "П. Строители уже с внешней стороны стен "П" натянули Изоспан В, причем гладкой стороной наружу. Прибили его к деревянным доскам шириной 25 см., между досками расстояние 5 см. И хотят с внутренней стороны также использовать Изоспан В, считая, что это утепление можно отнести к утеплению внутренних стен (планируется, что "пирог" будет выглядить так: Изоспан В - шершавой стороной к доскам, доска, утеплитель, Изоспан В-гладкой стороной к утеплителю). Можно ли использовать Изоспан В с двух сторон в данном случае? Можно ли его крепить с наружной стороны шершавой стороной к утеплителю (причем Изоспаном В будет прилегать не к утеплителю, а к доскам)?
2. Можно ли в неутепленной кровле под металлочерепицей проложить Изоспан А для защиты от ветра? Или лучше не делать.
3. Стены дома планируем обтянуть Изоспан А - утеплитель - Изоспан В. Строители хотят снаружи на утеплитель сначала набить доску, а затем проложить Изоспан А? Можно ли так делать? Или изоспан необходимо крепить только к утеплителю?
4. Брус утеплять не планируем. Строители говорят, что его все равно нужно обтянуть ветрозащитой. Можно ли без утеплителя к брусу прикрепить Изоспан А?
Римма
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 12:45

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение Изоспан » 06 июл 2010, 11:12

День добрый!
1. С внешней стороны мансарды в виде буквы П натяните мембранную плёнку, лучше всего Изоспан АМ. Изоспан В - это внутренняя пароизоляция, она применяется только изнутри помещения.
2. Под металлочерепицей изоляционные плёнки нужно класть обязательно: металл особенно подвержен коррозии вследствие воздействия влаги и конденсата. Специально создан для этой цели Изоспан ДМ, так называемый "антиконденсат". Но в крайнем случае можете применить Изоспан АМ, если после изоляции мансарды рулон 70м2 не будет израсходован. Изоспан А в этом случае не даст стопроцентного эффекта.
3. Стена дома: внешняя обшивка - вентзазор - Изоспан А - доска - утеплитель - Изоспан В - вентзазор - внутренняя обшивка.
4. Для дополнительной защиты бруса от атмосферной влаги рекомендуется обтянуть его Изоспаном А по схеме: внешняя обшивка - вентзазор - Изоспан А - брус.
Проследите за тем, чтобы строители не пренебрегали вентзазорами, это обязательное условие нормального функционирования системы!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение михаil » 02 авг 2011, 21:40

добрый день.У меня тоже мансарда утеплена будет в виде буквы П. Я правильно понял :пирог кровли- по стропилам изоспан D, контробрешетка, обрешетка, металочер.
Пирог стен мансарды со стороны скатов крыши : вагонка,вентзазор 5см,изоспан В,утеплитель,изоспан. Вопрос нужны ли зазоры между изоспаном и утеплителем, с наружной и с внутренней стороны утеплителя? Какой изоспан класть снаружи утеплителя?
Пирог стен мансарды со стороны фронтонов : (начиная изнутри) вагонка,зазор 5см,изоспан В, утеплитель,изоспан АМ/AS,зазор,сайдинг. Вопрос тот же : надо ли зазоры делать с обеих сторон утеплителя?

Есть еще вопрос: мансарда планируется неотапливаемой в зимний период, зимой только первый этаж теплый будет. Тогда установку пирога между 1 этажом и мансардой по какой схемой мне следует делать? по схеме межэтажных перекрытий http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya или по схеме чердачного перекрытия http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya ?
михаil
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:54

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение Изоспан » 03 авг 2011, 10:56

День добрый.
Пирог стен мансарды со стороны скатов крыши: вагонка,вентзазор 5см,изоспан В (нахлёсты проклеить скотчем Изоспан KL),утеплитель,изоспан АМ (или Изоспан А, или Изоспан AS). Плёнки монтируются вплотную к утеплителю.
Стена со стороны фронтона: вагонка,вентзазор 5см,изоспан В, утеплитель,изоспан АМ (или Изоспан А, или Изоспан AS),вентзазор,сайдинг. Плёнки монтируются вплотную к утеплителю.
Пирог перекрытия зависит от того, какой утеплитель вы используете. Если экологически безвредный, то поверх него можно без вентзазора монтировать Изоспан АМ (Изоспан AS). Пирог получится такой: потолок 1 этажа, вентзазор, Изоспан В (нахлёсты проклейте скотчем Изоспан KL), утеплитель, Изоспан АМ (Изоспан AS)(нахлёсты проклеить скотчем Изоспан KL), вентзазор, пол 2 этажа. При применении утеплителей типа стекловаты рекомендуем воспользоваться схемой укладки с пароизоляцией и двойным вентзазором, http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение михаil » 03 авг 2011, 16:41

спасибо. еще вопрос: если контррейки прибивать не поперек , а вдоль изоспана, делая шаг контрреек равным ширине рулона(с учетом необходимого нахлеста). Т.е. все нахлесты будут полностью прижаты рейками, тогда можно не использовать этот специальный скотч, верно я понимаю?
михаil
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:54

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение Изоспан » 03 авг 2011, 18:03

Если вы набьёте конттрейку горизонтально, в неё будет впитываться влага, стекающая по плёнке вниз. Конечно, её количество невелико; но на пользу деревянной рейке это не пойдёт. И кчему вы прижмёте плёнку? К мягкому утеплителю. который будет со временем деформироваться? Лучше проклеить нахлёсты.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение михаil » 05 авг 2011, 22:50

забыл уточнить: речь идет о потолке http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... erekritiya пароизоляция будет прикреплена к черновому потолку степлером
михаil
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:54

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение михаil » 05 авг 2011, 22:52

и рейки вдоль изоспана, шаг реек равен ширине рулона (с учетом нахлеста )
михаil
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 май 2011, 21:54

Re: Утепление мансарды в виде буквы "П"

Сообщение Изоспан » 08 авг 2011, 10:17

День добрый.
Да, на потолке так можно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron