FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Модератор: Изоспан

Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение heiwind » 22 май 2013, 19:53

Здравствуйте.
На нашей крыше произвели монтаж гидро-паро изоляции Изоспан А. Никакого покрытия (металлочерепица и прочего) пока нет. Во время сильного дождя, длившегося часа 4, крыша стала протекать (уклон крыши около 40 градусов). Это нормально для данного материала, или это ошибка монтажа? Если ошибка монтажа, прошу уточнить как правильно стелить Изоспан А.
heiwind
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2013, 19:38

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение Изоспан » 22 май 2013, 20:21

День добрый.
У материалов класса А - низкая водоупорность. На кровли мы в первую очередь рекомендуем трёхслойные микропористые диффузионные мембраны Изоспан АМ и Изоспан AS; Изоспан А - со многими оговорками: уклон кровли более 35 градусов, двойной вентзазор и он не предназначен для применения в качестве временной кровли. В принципе, ничего страшного не случилось, когда смонтируете кровельное покрытие - Изоспан А не будет подвергаться непосредственному воздействию атмосферных осадков, и при соблюдении правил работать будет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение heiwind » 23 май 2013, 14:55

Спасибо, ясно.
heiwind
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2013, 19:38

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение Изоспан » 23 май 2013, 15:44

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение heiwind » 27 май 2013, 14:44

Спасибо, за пожелание. У нас возник следующий вопрос. Вышло, что кровельщики положили обрешётку для проф настила прямо на изоспан А, без контррейек. В результате зазор в месте провисания составляет около, 15мм и сужается по краям. Т.е. по слоям: старая обрешётка - контррейки - изоспан А - новая обрешётка для профнастила. Стоит ли в таком случае снимать новую обрешётку и прибивать на изаспан контррейки?
heiwind
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2013, 19:38

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение Изоспан » 27 май 2013, 14:56

Это совершенно исключённый вариант. Даже при применении многослойных мембран любых производителей, даже при применении паро-гидроизоляции такой монтаж неприемлем. Посудите сами: на нижней стороне металлочерепицы в результате суточных колебаний температур будут появляться капли конденсата. Они будут проходить вниз и попадать на поверхность плёнки. Нужно дать им возможность скатываться вниз. Но у вас это невозможно: поперёк ската лежат доски обрешётки. Вода будет впитываться в них, доски сгниют.
Плюс к этому между кровлей и плёнкой будет постоянно повышенная влажность, что приведёт и к коррозии металла.
Контробрешётка необходима.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение heiwind » 27 май 2013, 15:00

Благодарю, за быстрый ответ. Переделаем.
heiwind
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2013, 19:38

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение Изоспан » 28 май 2013, 08:45

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение heiwind » 29 май 2013, 10:56

Добрый день. Могли бы вы описать, как правильно делать примыкание изоспана к железным дымоходным трубам , прямоугольной (покрытие полиэстер) и круглой (оцинковка). Желательны ссылки на чертежи/рисунки.
heiwind
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2013, 19:38

Re: Монтаж Гидро-паро изоляции Изоспан А

Сообщение Изоспан » 29 май 2013, 18:41

Добрый день, на нашем сайте размещен Альбом технических решений. В нем на стр. 24-27 вы можете найти описание схемы монтажа утепленной скатной кровли, на стр. 27 - про схемы примыкания (нужен Изоспан ML proff). На стр. 93 - схемы, про монтаж схем примыкания к дымовым трубам - стр.100.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

След.

Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1