FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

Модератор: Изоспан

HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

Сообщение kos1980 » 22 май 2013, 00:24

Добрый день. Проблема такая.
Решился я на постройку дома и захотел все сделать сам. Строители мне забрали стелы из бруса и накрыли крышей.
Сделал я утепленные полы на первом этаже, утепленное перекрытие между первым и вторым этажом и утепленную кровлю. НО допусти одну, как сейчас понял, ГРУБУЮ ощибку.
1. Пирог пола первого этажа (снизу вверх): черновой пол - Изоспан D - лаги пола 150 мм, между ними утеплитель (150 мм соответственно) - Изоспан B - доска пола.
2. Пирог межэтажного перекрытия (снизу вверх): вагонка - изоспан В - лаги пола 150 мм, между ними утеплитель (150 мм соответственно) - Изоспан В - доска пола.
3. Пирог кровли (снизу вверх): вагонка - изоспан В - лаги кровли 150 мм, между ними утеплитель (150 мм соответственно) - Изоспан А - горизонтальная обрешетка - металлочерепица.

Как вы поняли ошибкой моей было то, что нигде нет вентзазоров.
Понял, что накосячил только весной, когда в межэтажном перекрытии, в месте, которое оставалось под парилку и, соответственно, не подшивалось вагонкой из сосны снизу, заметил скопление,скорее всего конденсата, т.к. протечки кровли или еще что замечено не было.

Вот такая проблема. Подскажите пожалуйста, как можно выйти из сложившейся ситуации с минимумом потерь?. Готов снять вагонку с потолка первого этажа...Все остальное боюсь нереально..
Заранее спасибо. Т.к. уже вторую неделю не сплю....А так наверное в жизни всегда...надо заниматься тем что знаешь...
kos1980
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:04

Re: HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

Сообщение Изоспан » 22 май 2013, 00:43

День добрый.
Монтаж этих конструкций без вентзазоров требует , как минимум, двух условий: утеплитель и деревянные конструкции должны быть абсолютно сухими; и слои пароизоляции должны быть абсолютно герметичны. В реальной жизни в утеплителе есть хотя бы влажность воздуха (а чаще всего и больше - при хранении как до продажи, так и после упаковки часто попадают под дождь); нахлёсты пароизоляции не всегда проклеивают скотчем, да и физические повреждения Изоспана В часты.
Важно понять, откуда в перекрытии появилась влага. Для начала снимите вагонку и осмотрите Изоспан В на тему дыр. Их необходимо заклеить, а также проклеить все нахлёсты. В вашем случае двухсторонний скотч не подойдёт, берите ленты типа Изоспан ML Proff или Изоспан FL.
Но влага уже есть в утеплителе. Возможно, лаги тоже сырые. Думайте, как вы дадите им высохнуть. Надёжнее всего снять пароизоляцию сверху - влага из конструкции испарится, а снизу пароизоляция не допустит попадания в утеплитель пара с нижнего этажа.
Скорее всего те же проблемы и в остальных перекрытиях,только пока не видно. Проверьте на всякий случай.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

Сообщение kos1980 » 22 май 2013, 01:00

В том то и проблема. Что снять полы сверху уже нет возможности...если конечно все не сломать...
Влаги было не много. Но она висела маленькими лужицами на пленке. Нахлесты сам герметизировал вашим скотчем. Остается только грешок за лагами пола, тк. кроме 100*150 я решил усилить и положил еще чаще доску 50*150, которая была, как чейчас помню, сырой....
Да и утеплитель был мокрый только нижний слой (50мм) все остально на ощупь - сухое.

Насколько я понимаю, надо снять вагонку с потолка, набить реек снизу мембраны и зашить вагонку обратно. Или это все ерунда?

Да и что скажите по поводу крыши и пола первого этажа?
kos1980
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:04

Re: HELP!!! Перекрытие в деревянном деме

Сообщение Изоспан » 22 май 2013, 10:12

У вас не мембрана, у васпароизоляция Изоспан В - это противоположные по действию материалы. Но это так, для сведения.
У вас сейчас вода "заперта" между двумя изоляционными слоями. Скоро в перекрытии появится плесень и грибок, а утеплитель вымокнет и придёт в негодность. И если вы даже сделаете сейчас вентзазор снизу от плёнки, то это не поможет пирогу просохнуть.
Конструкцию нужно просушить. Как уже писалось в предыдущем сообщении, это лучше сделать, демонтировав пароизоляцию сверху - влага испаряется вверх; заодно и сделали бы необходимые вентзазоры (вентзазор снизу, над чистовым потолком, предназначен для сохранности именно этого чистового потолка). Но, в принципе, можно просушить, и сняв пароизоляцию снизу - хоть это и дольше будет. Вот только при этом нельзя допустить, чтобы снизу шёл пар - тогда у вас утеплитель и доски будут не столько сохнуть, сколько напитывать влагу. А это очень сложно, ведь дом жилой?
Пироги утеплённой кровли и цокольного перекрытия проверьте.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Полы, перекрытия

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0

cron