Сообщение Юля » 23 май 2011, 22:40

Добрый день, вопрос по утепленной кровле в двухэтажном доме(сруб).
Пирог снаружи-внутрь: металочерепица-вентзазор-ондутис R-100, обрешетка...и вот тут у меня проблема, что дальше?
Можно ли изнутри на обрешетку использовать изоспан АМ или AS, далее утеплитель, далее изоспан B, далее вензазор и отделка.
Если Я не права исправьте.
Заранее спасибо.
Юля
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 13:01

Re: Утепленная кровля, скатная.

Сообщение Изоспан » 24 май 2011, 10:24

День добрый.
Да, под металлочерепицей Ондутис R-100 (как и Изоспан А) применять не стоило. Лучше было сразу уложить Изоспан АМ или AS, по схеме: металлочерепица - обрешётка - контррейка (вместе с обрешёткой она создаёт вентзазор + возможность капилькам конденсата, падающим с металлочерепицы, свободно скатываться по плёнке вниз, под свес кровли и далее в систему водостока) - Изоспан АМ или AS - утеплитель - Изоспан В - вентзазор - внутренняя обшивка.
Если переделать невозможно, то применение Изоспана АМ или AS по вашей схеме спасёт утеплитель, конечно, вы правы. Но при монтаже обеспечьте свободное скатывание капелек конденсата по внешней стороне Изоспана АМ или AS.
Посмотрите схему: http://isospan.gexa.ru , слева в вертикальном меню выберите КОНСТРУКЦИИ, там - УТЕПЛЁННЫЕ СКАТНЫЕ КРОВЛИ. На схеме видно, что контррейка 3, набитая вдоль стропил, даёт каплям влаги эту возможность. Поперечная же обрешётка 8 капельки задержит; влага будет впитываться в деревянные рейки обрещётки - что приведёт к её порче.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепленная кровля, скатная.

Сообщение Юля » 25 май 2011, 15:44

Спасибо за ответ, у меня все равно остались вопросы.

Пирог снаружи внутрь: если набить рейку на обрешетку далее положить AM/AS далее должен быть утеплитель, то утеплитель все равно прижмет изоспан вплотную к обрешетке там где углубления для утеплителя. или Нужно полностью набить контрейки на обрешетку, чтобы утеплитель и изоспан были на расстоянии 4-5 см. от обрешетки? Так? Тогда получится что капли с изоспана и с ондутиса будут все на обрешетке????
Юля
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 13:01

Re: Утепленная кровля, скатная.

Сообщение Изоспан » 26 май 2011, 11:03

День добрый.
Да, изоспан АМ/AS должен быть на расстоянии 4-5 см от обрешётки. Тогда капли с металлочерепицы (через ондутис) будут попадать на поверхность Изоспана АМ/AS и свободно скатываться по этой поверхности вниз, к свесу кровли. В деревянные конструкции влага, конечно, попадать будет; но благодаря созданному продуву (вентзазору) конструкции будут иметь возможность просыхать. Если вы прижмёте утеплитель к обрешётке, то она (обрешётка) будет постоянно влажной, высыхать не сможет - и, как следствие, быстро сгниёт.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Утепленная кровля, скатная.

Сообщение Юля » 26 май 2011, 11:56

Спасибо, со скатными сторонами крыши понятно, а те две стороный крыши, которые прямые их по принципу каркасных стен или стен с наружным утеплителем можно делать, верно?
Юля
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 июл 2010, 13:01

Re: Утепленная кровля, скатная.

Сообщение Изоспан » 23 апр 2012, 10:57

Совершенно верно.