Изоспан » 27 май 2010, 14:10
День добрый!
Макс: доски пола нельзя монтировать вплотную к пароизоляции: влага через них пройдёт и будет скапливаться между Изоспаном и досками, выветриться ей некуда. Это один путь, откуда может появиться сырость. Второй путь - снизу. Даже при нахлёстах влага может пройти между слоями материала, негерметичная получилась конструкция. Доски пола будут гнить.
Рекомендация: снять Изоспан Д (если невозможно размонтировать доски пола, то придётся его срезать снизу вдоль лаг, но тогда использовать его вторично у вас вряд ли получится) и смонтировать его на лаги снизу. Проклеить стыки герметизационной лентой. В этом случае снизу, из подвала, влага проникать не будет; влага, которая проходит через доски, сможет выветриваться из пространства между досками пола и Изоспаном Д и вреда не причинит.
p/s. Если будете использовать старый Изоспан Д, то повреждённые участки необходимо проклеить!
Ольга: разумеется, раньше конденсата не было: подвальная влага частично впитывалась в доски пола, а частично проходит сквозь них в жилое помещение. На пользу доскам пола это, разумеется , не идёт; но проникание влаги в утеплитель вообще недопустимо - так что изолировали его Изоспаном вы совершенно правильно.
Мастера правы: налицо плохая вентиляция подвального помещения, надо исправлять - иначе доски сгниют. Но это не единственная проблема. Как я понимаю, между досками пола и Урсой ничего нет? Дерево гигроскопично, оно впитывает и пропускает влагу (вы помыли полы, прошли в мокрой обуви, не дай Бог стакан воды уронили - всё это будет в вашем утеплителе). А вот выветриться этой влеге будет затруднительнее сквозь доски.
Идеальный пирог утеплённого цокольного перекрытия (снизу вверх): Изоспан Д - утеплитель - вентзазор (желательно) - Изоспан В (в крайнем случае можно Изоспан Д) - вентзазор (обрешётка) обязательно - чистый пол.