FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - чердачное перекрытие . укажите на ошибки

чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Модератор: Изоспан

чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Сообщение морган » 11 фев 2013, 19:55

Здравствуйте . у меня чердачное перекрытие и по совету продавцов сделал изоспан "С" с обеих сторон утеплителя . вчера ночью возникла проблема после проживания 3 месяцев в доме зимой закапала вода в некоторых частях дома . изоспан провис под натиском воды его трогаешь и там вода булькает продырявил изоспан и выбежало примерно литров 3 воды . у вас на сайте смотрел что надо класть изоспан ам с верху утеплителя , но правда вода собралась в нескольких местах а не во всем доме . дом отапливаемый . почему так ? только в некоторых местах ? и правильно я понял у меня как бы получаеться что воде не куда испариться и поэтому она собираеться ? и получаеться что надо на чердаке вскрывать пол и снимать верхний слой изоспана С и класть изоспан АМ.
морган
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 19:46

Re: чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Сообщение Изоспан » 11 фев 2013, 20:31

День добрый.
Да, вы правы - утеплитель и дереянные конструкции нельзя "замуровывать" между двумя слоями пароизоляции. Рекомендуем сначала снять верхний слой Изоспана С, просушить утеплитель, а потом уже смонтировать сверху от утеплителя Изоспан АМ.
Кроме того, внимательно посмотрите - нет ли разрывов и повреждений нижнго слоя Изоспана С. Их нужно заклеить, а также желательно проклеить нахлесты пароизоляции строительным скотчем.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Сообщение морган » 11 фев 2013, 20:43

изоспан ам исправит ситуацию чтобы перестала капать вода ? сейчас зима и просушить утеплитель не получиться . скажите а если в нижнем слое изоспана С есть плохо заделанные стыки . к чему это приведет ?
морган
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 19:46

Re: чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Сообщение морган » 11 фев 2013, 20:55

и скажите пожалуйста к чему приведет если не заделать повреждения нижнего слоя изоспана С и стыков
морган
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 19:46

Re: чердачное перекрытие . укажите на ошибки

Сообщение Изоспан » 12 фев 2013, 10:22

День добрый.
Если в нижнем слое Изоспана С будут "прорехи", через них в утеплитель постоянно будет проходить пар из жилого помещения. это довольно большое количество; утеплитель всегда будет влажный.Повышение влажности утеплителя на 5% ведет к уменьшению его теплоизоляцонных свойств на 50%. Так что заклейте возможные места проникновения пара.
Мокрый утеплитель лучше вообще ничем сверху не закрывайте. Высохнет - положите Изоспан АМ.