Страница 1 из 2

теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:18
fizik
Здравствуйте,
Собираюсь утеплить мансардное помещение одноэтажного дома, форма будет трапециевидная. Уже имеются (снаружи->внутрь): кровля (оцинкованый профнастил С-20х1150 RAL, высота 18 мм) -> сплошная горизонтальная обрешетка из необрезной доски -> изоспан А (скат более 35 град.) -> прибитые к стропилам (15мм). Вентзазора между обрешеткой и изоспаном А не сделали. Куплены: отражающая пароизоляция изоспан FS, утеплитель урса 15мм, евровагонка для внутренней чистовой отделки. Строители предлагают следующий пирог (снаружи->внутрь): Кровля -> горизонтальная обрешетка -> изоспан А -> урса -> изоспан FS -> горизонтальня вагонка (прибивать напрямую через изоспан FS) - все без вентзазора, чувствую, что не правильно. Посоветуйте как устроить пирог в данной ситуации при имеющихся материалах и имеющейся конструкции.
Заранее спасибо

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 11:26
Изоспан
Добрый День!

У Вас пирог будет следующий: Кровельное покрытие - обрешетка( или сплошной настил) - Контррейка 4х5 см (вент. зазор) - Изоспан А (АМ, AS) - Контррейка 4х5 см (вент. зазор) - утеплитель - Изоспан FS (металл. поверхн. в сторону жилого помещения) - Контррейка - Внутренняя отделка

http://www.isospan.gexa.ru/index.php/ko ... nie-krovli

Изоспан А в утепленной кровле укладывается с двойным вент. зазором.
Между Изоспан FS и вагонкой (внутренн.) делаем зазор с помощью контррейки.

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 15:34
fizik
Добрый день,
Дело в том, что изоспан А уже уложен без вент зазора между сплошной горизонтальной обрешеткой из необрезной доски и профнастилом. Разбирать крышу нет возможности. Как быть в этой ситуации? Может по изоспану А снизу вплотную уложить, скрепив вдоль стропил, изоспан АМ?

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:27
Михайло
Добрый вечер! У меня кровля 34 градуса, использовали Изоспан А. В связи с этим какие могут возникнуть последствия (проблемы)?

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 14:54
Изоспан
День добрый.
Если его укладывали в соответствии с рекомендациями по мнтажу, то всё будет в порядке. Пирог должен быть таков (сверху вниз): кровля - вентзазор - Изоспан А - вентзазор - утеплитель - Изоспан В - вентзазор - внутренняя обшивка. Подробнее и схема здесь: http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 12:29
Изоспан
День добрый.
fizik » 17 авг 2010, 14:34
Дело в том, что изоспан А уже уложен без вент зазора между сплошной горизонтальной обрешеткой из необрезной доски и профнастилом. Разбирать крышу нет возможности. Как быть в этой ситуации? Может по изоспану А снизу вплотную уложить, скрепив вдоль стропил, изоспан АМ?

При утеплении дома важно, чтобы утеплитель был как можно более сухой. Полностью герметизировать конструкцию невозможно, влага обязательно попадать в утеплитель будет; поэтому главное - дать ей возможность испариться во внешнее пространство. Для этой цели и созданы мембраны. Но эти материалы тоже не волшебные. Изоспан А и АМ пропустят влагу из утеплителя через себя, но ведь у вас выше вплотную лежат доски. Стало быть, применение любых плёнок бесполезно, влага из утеплителя удаляться не будет,он будет влажным - а ведь увеличение влажности утеплителя на 5% ведёт к потере его теплоизоляционных свойств на 50%!
Весьма трудоёмким, но тем не менее решением будет следующее: к боковым поверхностям стропил степлером кусками прибить Изоспан АМ на расстоянии 5 см от обрешётки. Утепление делать или 10 см, или снизу по стропилам смонтировать рейки 5 см толщиной - тогда утепление можно будет сделать 15 см. Далее - Изоспан FS ; обрешётка (вентзазор), вагонка.

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 08:40
fizik
Еще один вопрос.
Правильно ли я понял, что нужно будет уже прибитый вплотную к сплошной обрешетке под профнастилом изоспан А отдирать? Или можно его оставить?
Спасибо!

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 12:38
Изоспан
День добрый.
В данном случае Изоспан А демонтировать не нужно.

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 13:28
fizik
Спасибо!!!

Re: теплая мансарда - изоспан А, FS

СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 13:51
Апрель
Здравствуйте,
Объясните пожалуйста, почему внутренняя пленка в кровельном пироге является пароизоляционной (а не паропроницаемой), как в таком случае отводить влагу из помещения, и избежать эффекта "парника" ? Заранее спасибо.