FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Ремонт кровельного пирога

Ремонт кровельного пирога

Модератор: Изоспан

Ремонт кровельного пирога

Сообщение inik » 03 июн 2012, 21:03

Строим дом из струганого бревна под Орлом( климат пожарче и посуше московского). Прошлым летом (срубу был год) накрыли крышей, сверху металлопрофиль. Все делали строго по инструкции. Зимой не топили. Окна были закрыты ветро-влагозащитной пленкой. По весне на пароизоляции со стороны пирога - влага и по наклонной крыше мансарды стекает к бревнам. Сняли пароизоляцию (это была пленка Folder R minima H98 ,уложена буквами в комнату).Cтропила почернели, причем больше те, что к середине комнат. Утеплитель сейчас держится на черновом потолке. Утеплитель подсох за день. В самой сырой комнате строители лампы мощные включали. Сейчас , насколько это возможно, сушим стропила, сдвинули от них утеплитель, открыли окна. Высохнут - покроем, насколько сможем, стропила антисептиком (нам бы эти мозги в прошлом году!).Вопрос о пленке. Если Изоспан В - шероховатой стороной вниз, черновой потолок, рейка, вагонка. В принципе, все комнаты кроме одной - спальни, да еще не постоянного проживания. Может, есть какая-то пленка, чтоб она наверх не пропускала влагу, а в комнату в случае чего - выталкивала излишки. Или такая, чтоб от утеплителя не летели в дом частички. Дом затопится, будет потеплее. А то что-то этот запертый пирог, внутри которого деревянные балки,не вызывает у меня восторга. Да, зазор вверху 4 см(между железом и пленкой над изоляцией). Вот зазор под коньком закрыт поролончиком таким специальным, чтобы снег не задувался. А этот поролон еще придавили коньком крыши. Это нормально?
А еще одна комната - ванная. Душевая, раковина... водичка, в общем. Посоветуйте, пожалуйста, пленку сюда. Окошко там мансардное.
Последнее. Стены мы утеплять ничем не планируем, между бревнами - мох. Будут дыры - законопатим.Стенки, в общем, будут дышать.
inik
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 19:34

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение Изоспан » 03 июн 2012, 22:54

День добрый.
Пожалуйста, опишите подробно слои пирога.
Металлопрофиль - обрешётка - контррейка - мембрана (какая?) - утеплитель - пароизоляция , так или не совсем?
Под коньком должен быть свободный продув. Обычно поролоновая прокладка даёт такую возможность, но вы её придавили - из-за отсутствия тяги возможно образование повышенной влажности в подкровельном пространстве, это повлечёт за собой вымокание деревянных конструкций и утеплителя, а также коррозию металла.
И не вполне понятно - у вас два жилых этажа?Вы писали о ванной, она, наверное, на первом этаже? Значит, вы спрашиваете о потолке первого этажа - о межэтажном перекрытии или как?
Всё - поподробнее.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение inik » 04 июн 2012, 12:12

Слои пирога металлопрофиль, обрешетка, контррейка, ветровлагоизоляция Folder, утеплитель KNAUF INSULANION 3 слоя по 5 см, пароизоляция(была).Продув под коньком под вопросом. Снять поролон - будет задувать снег.

Пароизоляция ванной комнаты - отдельная тема. Эта ванная комната в мансардном этаже под наклонной утепленной крышей.
inik
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 19:34

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение Изоспан » 04 июн 2012, 21:39

День добрый.
Мы не производители Фолдера, не можем давать гарантии на эти материалы. Но пирог должен быть такой:
Кровля - обрешётка - контррейка - мембрана Изоспан АМ или Изоспан AS - утеплитель - черновой потолок - Изоспан В шероховотой стороной вниз, нахлёсты проклеить скотчем Изоспан KL - вентзазор - вагонка.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение inik » 05 июн 2012, 21:50

Так Изоспан В должен лечь на утеплитель, закрепив его к стропилам, затем черновой потолок, бруски, вагонка или черновой потолок будет внутри пирога из двух пленок, утеплителя и стропил? Не загниет ли еще и черновой потолок?
И какую все же пленку применить в ванной изнутри?
inik
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 19:34

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение Изоспан » 06 июн 2012, 08:57

День добрый.
Повторю: Кровля - обрешётка - контррейка - мембрана Изоспан АМ или Изоспан AS - утеплитель - черновой потолок - Изоспан В шероховотой стороной вниз, нахлёсты проклеить скотчем Изоспан KL - вентзазор - вагонка.
Таким образом, Изоспан В монтируется снизу от чернового потолка. Ни утеплитель, ни черновой потолок не загниют: вверху находится паропроницаемая мембрана, она пар из пирога выпустит. Но на случай, если у вас деревянные конструкции напитали много влаги, обязательно всё просушите. Утеплитель, как вы писали, уже подсох, пусть просохнут и деревянные части пирога.
В ванной также применяется пароизоляция. Но так как там возникает большое количество пара, и малейший дефект пароизоляции может привести к фатальным последствиям, то лучше применять более прочную плёнку с антиконденсатной поверхностью : Изоспан С. Монтируется аналогично Изоспану В: гладкой стороной к утеплителю. Его можно применять во всех конструкциях вместо Изоспана В - это чтобы не оставалось кусков разных материалов.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение inik » 06 июн 2012, 10:18

Большое спасибо за подробный ответ
inik
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 19:34

Re: Ремонт кровельного пирога

Сообщение Изоспан » 06 июн 2012, 22:18

Тёплого дома вам!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1