Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
12 июл 2010, 10:30
avnat
Добрый день.
Есть мансарда, делаю холодный чердак. Есть чёрная крыша:
1. стропило
2. обрешётка
3. рубероид
4. рейка[b]Планирую покрыть металлочерепицей.
На вашем сайте в
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovliнашёл что можно исключить перегрев чердачного помещения в летний период с помощью применять Изоспан FS и Изоспан FD.
Как правильно построить кровельный пирог?
[/b]
[/b]
Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
12 июл 2010, 11:03
Изоспан
День добрый!
Да, применение Изоспана FS и Изоспана FD защитит чердак от перегревания. Монтируются они так же, как Изоспан Д; фольгированной стороной вверх, к кровельному покрытию
http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli Оптимальная схема кровельного пирога: стропило - Изоспан FS (Изоспан FD) металлизированной стороной вверх - рейка по стропилу - обрешётка - металлочерепица.
Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
12 июл 2010, 12:14
avnat
Ну обрешётку снять нереально....
Получается примерно такой пирог
1. обрешётка досвкой 25 мм по строрилам
2. ру3бероид
3. Изоспан FD
4. рейка
5. Изоспан DM, D илиС гладкой стороной ввер\
6. контррейка
7. металлочерепица
Так?
Или рубероид лучше снять?
Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
12 июл 2010, 12:25
avnat
А ведь Изоспан D уже излишество и не нужен ?
Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
12 июл 2010, 18:14
Изоспан
Ещё раз день добрый.
Можно так: обрешётка по стропилам - рубероид (можно не снимать, хотя проку с него в данном случае - один запах) - Изоспан FD - рейка по направлению стропил - контррейка - металочерепица.
Изоспан Д здесь не нужен, его функцию выполнит Изоспан FD.
Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Добавлено:
13 июл 2010, 09:42
avnat
Большое спасибо за Ваши ответы и просстые и ясные пояснения.