FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Модератор: Изоспан

Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение avnat » 12 июл 2010, 10:30


Добрый день.
Есть мансарда, делаю холодный чердак. Есть чёрная крыша:
1. стропило
2. обрешётка
3. рубероид
4. рейка[b]

Планирую покрыть металлочерепицей.

На вашем сайте в http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli
нашёл что можно исключить перегрев чердачного помещения в летний период с помощью применять Изоспан FS и Изоспан FD.
Как правильно построить кровельный пирог?
[/b]




[/b]
avnat
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 13:39

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение Изоспан » 12 июл 2010, 11:03

День добрый!
Да, применение Изоспана FS и Изоспана FD защитит чердак от перегревания. Монтируются они так же, как Изоспан Д; фольгированной стороной вверх, к кровельному покрытию http://isospan.gexa.ru/index.php/konstr ... nie-krovli
Оптимальная схема кровельного пирога: стропило - Изоспан FS (Изоспан FD) металлизированной стороной вверх - рейка по стропилу - обрешётка - металлочерепица.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение avnat » 12 июл 2010, 12:14

Ну обрешётку снять нереально....
Получается примерно такой пирог
1. обрешётка досвкой 25 мм по строрилам
2. ру3бероид
3. Изоспан FD
4. рейка
5. Изоспан DM, D илиС гладкой стороной ввер\
6. контррейка
7. металлочерепица

Так?
Или рубероид лучше снять?
avnat
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 13:39

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение avnat » 12 июл 2010, 12:25

А ведь Изоспан D уже излишество и не нужен ?
avnat
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 13:39

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение Изоспан » 12 июл 2010, 18:14

Ещё раз день добрый.
Можно так: обрешётка по стропилам - рубероид (можно не снимать, хотя проку с него в данном случае - один запах) - Изоспан FD - рейка по направлению стропил - контррейка - металочерепица.
Изоспан Д здесь не нужен, его функцию выполнит Изоспан FD.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение avnat » 13 июл 2010, 09:42


Большое спасибо за Ваши ответы и просстые и ясные пояснения.
avnat
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 13:39

Re: Какой д.б. пирог для защиты чердака от перегрева?

Сообщение Изоспан » 13 июл 2010, 13:23

Тёплого дома вам!
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11603
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Кровли, Мансарды

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1